БЕТОНЫ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Concretes. Methods for the determination of frost-resistance.
General requirements
Дата введения 1996-09-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 22 ноября 1995 г.
За принятие проголосовали
Наименование государства |
Наименование
органа государственного управления строительством |
Азербайджанская Республика |
Госстрой Азербайджанской Республики |
Республика Армения |
Госупрархитектуры Республики Армения |
Республика Казахстан |
Минстрой Республики Казахстан |
Кыргызская Республика |
Госстрой Кыргызской Республики |
Республика Молдова |
Минархстрой Республики Молдова |
Российская Федерация |
Минстрой России |
Республика Таджикистан |
Госстрой Республики Таджикистан |
Республика Узбекистан |
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |
3 ВЗАМЕН ГОСТ 10060-87 в части общих требований определения морозостойкости
4 ВВЕДЕН в действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. № 18-17
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на тяжелые, мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны (далее - бетоны) и устанавливает базовые и ускоренные методы определения морозостойкости.
Методы применяют в соответствии с указаниями настоящего стандарта и ГОСТ 10060.1-95...ГОСТ 10060.4-95 при подборе состава и контроле качества бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений, предназначенных для эксплуатации в условиях совместного воздействия знакопеременных температур и водной среды.
При расхождении результатов определения морозостойкости по базовому и ускоренным методам испытания в качестве окончательных принимают результаты, полученные по базовым методам.
Структурно-механический метод предназначен для оценки морозостойкости бетона при подборе и корректировке его состава лабораториями предприятий стройиндустрии и не применяется для контроля морозостойкости.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.
ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия.
3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 Морозостойкость бетона - способность сохранять физикомеханические свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании.
Морозостойкость бетона характеризуют соответствующей маркой по морозостойкости F.
3.2 Марка бетона по морозостойкости F - установленное нормами минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по базовым методам, при которых сохраняются первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах.
3.3 Цикл испытания - совокупность одного периода замораживания и оттаивания образцов.
3.4 Основные образцы - образцы, предназначенные для замораживания и оттаивания (испытания).
3.5 Контрольные образцы - образцы, предназначенные для определения прочности бетона на сжатие перед началом испытания основных образцов.
4 Общие положения
4.1 Настоящий стандарт устанавливает следующие методы определения морозостойкости:
базовые - первый (для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий) и второй (для бетонов дорожных и аэродромных покрытий);
ускоренные при многократном замораживании и оттаивании - второй и третий;
ускоренные при однократном замораживании - четвертый (дилатометрический) и пятый (структурно-механический).
4.2 Условия испытания для определения морозостойкости в зависимости от метода и вида бетона принимают по таблице 1.
Таблица 1
Номер метода |
Условия испытания |
Вид бетона |
|
Среда насыщения |
Среда, температура замораживания, °С |
Среда оттаивания |
|
Базовые
|
Первый |
Вода |
Воздушная, минус 18±2 |
Вода |
Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий |
Второй |
5%- ный водный раствор хлористого натрия |
То же |
5%- ный водный раствор хлористого натрия |
Бетоны дорожных и аэродромных покрытий |
Ускоренные при многократном замораживании и оттаивании
|
Второй |
5%- ный водный раствор хлористого натрия |
Воздушная, минус 18±2 |
5%- ный водный раствор хлористого натрия |
Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий и легких со средней плотностью менее D1500 |
Третий |
То же |
5%- ный водный раствор хлористого натрия минус 50±5 |
То же |
Все виды бетонов, кроме легких со средней плотностью менее D1500 |
Ускоренные при однократном замораживании
|
Четвертый* |
Вода |
Керосин, минус 18±2 |
- |
Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий
|
Пятый |
« |
Воздушная, минус18±2 |
Воздушная |
То же
|
* При определении морозостойкости бетонов дорожных и аэродромных покрытий четвертым методом следует установить корреляцию со вторым базовым методом. |
4.3 Морозостойкость бетона определяют в проектном возрасте (после итоговых испытаний), установленном в нормативно-технической и проектной документации, при достижении им прочности на сжатие, соответствующей его классу (прочности).
4.4 Средства измерения, оборудование и приспособления должны обеспечивать требования настоящего стандарта и должны быть проверены в установленном порядке государственными органами.
4.5 Бетонные образцы следует изготавливать в формах, соответствующих требованиям ГОСТ 22685.
4.6 Образцы изготавливают и испытывают сериями.
4.7 Пробы бетонной смеси отбирают по ГОСТ 10181.0, образцы изготавливают и хранят по ГОСТ 10180.
При изготовлении образцов размером 70 мм из бетонной смеси с наибольшей крупностью заполнителя до 40 мм удаляют (вручную или на сите с ячейками размером 20 мм) зерна заполнителя размером более 20 мм.
4.8 Количество и размер изготовляемых образцов бетона в зависимости от метода определения морозостойкости принимают по таблице 2.
Таблица 2
Метод определения |
Размер образца, мм |
Количество образцов, шт |
морозостойкости |
|
контрольных |
основных |
Первый |
100х100х100 или 150х150х150 |
6 |
12 |
Второй |
100х100х100 или 150х150х150 |
6 |
12 |
Третий |
100х100х100 или 70х70х70 |
6 |
6 |
Четвертый |
100х100х100, цилиндры: диаметр 70, высота 70 |
- |
3 |
Пятый |
100х100х100 или 150х150х150 |
3 |
3 |
Примечание - Для бетона гидротехнических сооружений, испытываемого по первому методу, допускается применять образцы размером 200х200х200 мм. |
4.9 Образцы для испытания должны быть без внешних дефектов, средняя плотность которых не отличается от минимальной более чем на 50 кг/куб.м.
4.10 Массу образцов определяют с погрешностью не более 0,1 %.
4.11 Контрольные образцы бетона перед испытанием на прочность, а основные образцы перед замораживанием насыщают водой/раствором соли температурой (18±2) °С.
Для насыщения образцы погружают в жидкость на 1/3 их высоты на 24 ч, затем уровень жидкости повышают до 2/3 высоты образца и выдерживают в таком положении еще 24 ч, после чего образцы полностью погружают в жидкость на 48 ч таким образом, чтобы уровень жидкости был выше верхней грани образцов не менее чем на 20 мм.
4.12 Число циклов испытания основных образцов бетона в течение одних суток должно быть не менее одного.
4.13 Соотношение между числом циклов испытаний и маркой бетона по морозостойкости для методов, основанных на замораживании - оттаивании, принимают по таблице 3.
4.14 В промежуточный срок испытания контролируют состояние образцов: появление трещин, отколов, шелушение поверхности. При появлении указанных дефектов испытание прекращают, и в журнале испытаний делают запись о том, что бетон не соответствует требуемой марке по морозостойкости.
4.15 Время выдерживания при одновременном замораживании в морозильной камере образцов разных размеров принимают соответствующим наибольшим образцам.
4.16 В случае вынужденного перерыва в испытании образцы хранят на воздухе не более 5 сут. Перед продолжением испытания образцы вновь насыщают водой/раствором соли по 4.11.
При перерыве в испытании более 5 сут испытания возобновляют на новых сериях образцов.
4.17 Исходные данные и результаты испытаний контрольных и основных образцов бетона по первому - третьему методам заносят в журнал испытаний по форме, приведенной в приложении А.
Таблица 3
Метод испытания |
Вид бетона |
Число циклов замораживания - оттаивания для бетона марки по морозостойкости |
|
|
F25 |
F35 |
F50 |
F75 |
F100 |
F150 |
F200 |
F300 |
F400 |
F500 |
|
Первый |
Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий
|
15*
-----
25 |
25
-----
35 |
35
-----
50 |
50
-----
75 |
75
------
100 |
100
-----
150 |
150
------
200 |
200
------
300 |
300
------
400 |
400
------
500 |
|
Второй |
Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий и легкого бетона со средней плотностью менее D1500 |
- |
- |
-
------
8 |
-
------
13 |
-
------
20 |
20
------
30 |
30
------
45 |
45
------
75 |
75
------
110 |
110
------
150 |
|
Третий |
|
- |
- |
- |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
12 |
15 |
|
Второй |
Бетоны дорожных и аэродромных покрытий
|
- |
- |
35
-----
50 |
50
-----
75 |
75
-----
100 |
100
-----
150 |
150
-----
200 |
200
-----
300 |
300
-----
400 |
400
-----
500 |
|
Третий |
|
- |
- |
- |
- |
5 |
10 |
20 |
37 |
55 |
80 |
|
* Над чертой указано число циклов, после которого производится промежуточное испытание, под чертой - число циклов, соответствующее марке бетона по морозостойкости. |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
ФОРМА ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Предыдущая часть |
К оглавлению
| Следующая часть
|