ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК
|
Термическое сопротивление замкнутой воздушной
прослойки Rв.п, кв.м·°С/Вт |
Толщина
воздушной
прослойки,
м |
горизонтальной
при потоке тепла
снизу вверх
и вертикальной |
горизонтальной
при потоке тепла
сверху вниз |
|
при температуре воздуха в прослойке |
|
положи-
тельной |
отрица-
тельной |
положи-
тельной |
отрица-
тельной |
0,01 |
0,13 |
0,15 |
0,14 |
0,15 |
0,02 |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,19 |
0,03 |
0,14 |
0,16 |
0,16 |
0,21 |
0,05 |
0,14 |
0,17 |
0,17 |
0,22 |
0,1 |
0,15 |
0,18 |
0,18 |
0,23 |
0,15 |
0,15 |
0,18 |
0,19 |
0,24 |
0,2-0,3 |
0,15 |
0,19 |
0,19 |
0,24 |
|
Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5*
СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6*(К)
(Справочное)
ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ
Заполнение светового проема |
Приведенное сопротивление
теплопередаче
|
|
в деревянных или
ПВХ переплетах |
в алюминиевых
переплетах |
1. Двойное остекление в спаренных переплетах |
0,4 |
-
|
2. Двойное остекление в раздельных переплетах |
0,44 |
0,34*
|
3. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) |
0,31 (без переплета)
|
размером: 194х194х98 |
0,33 (без переплета) |
244х244х98
|
|
4. Профильное стекло коробчатого сечения |
0,31 (без переплета)
|
5. Двойное из органического стекла для зенитных фонарей |
0,36 |
-
|
6. Тройное из органического стекла для зенитных фонарей |
0,52 |
-
|
7. Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах |
0,55 |
0,46
|
8. Однокамерный стеклопакет:
|
|
|
из обычного стекла |
0,38 |
0,34
|
из стекла с твердым селективным покрытием |
0,51 |
0,43
|
из стекла с мягким селективным покрытием |
0,56 |
0,47
|
9. Двухкамерный стеклопакет:
|
|
|
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм) |
0,51 |
0,43
|
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм) |
0,54 |
0,45
|
из стекла с твердым селективным покрытием |
0,58 |
0,48
|
из стекла с мягким селективным покрытием |
0,68 |
0,52
|
из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном
|
0,65 |
0,53 |
10. Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах:
|
|
|
из обычного стекла |
0,56 |
-
|
из стекла с твердым селективным покрытием |
0,65 |
-
|
из стекла с мягким селективным покрытием |
0,72 |
-
|
из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном
|
0,69 |
- |
11. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах:
|
|
|
из обычного стекла |
0,68 |
-
|
из стекла с твердым селективным покрытием |
0,74 |
-
|
из стекла с мягким селективным покрытием |
0,81 |
-
|
из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном
|
0,82 |
- |
12. Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах
|
0,7 |
- |
13. Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах
|
0,74 |
- |
14. Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах |
0,8 |
- |
_________
* в стальных переплетах |
Примечания: |
1. К мягким селективным покрытиям стекол относят покрытия с коэффициентом излучения менее 0,15, к твердым - более 0,25.
|
2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75.
|
Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестве расчетных в случае отсутствия таких значений в стандартах или технических условиях на конкуренции или не подтвержденных результатами испытаний.
|
3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже 3°С при расчетной температуре наружного воздуха. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
МАТЕРИАЛОМ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
Материал наружной поверхности
ограждающей конструкции |
Коэффициент
поглощения
солнечной
радиации
|
1. |
Алюминий |
0,5 |
2. |
Асбестоцементные листы |
0,65 |
3. |
Асфальтобетон |
0,9 |
4. |
Бетоны |
0,7 |
5. |
Дерево неокрашенное |
0,6 |
6. |
Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия |
0,65 |
7. |
Кирпич глиняный красный |
0,7 |
8. |
Кирпич силикатный |
0,6 |
9. |
Облицовка природным камнем белым |
0,45 |
10. |
Окраска силикатная темно-серая |
0,7 |
11. |
Окраска известковая белая |
0,3 |
12. |
Плитка облицовочная керамическая |
0,8 |
13. |
Плитка облицовочная стеклянная синяя |
0,6 |
14. |
Плитка облицовочная белая или палевая |
0,45 |
15. |
Рубероид с песчаной посыпкой |
0,9 |
16. |
Сталь листовая, окрашенная белой краской |
0,45 |
17. |
Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской |
0,8 |
18. |
Сталь листовая, окрашенная зеленой краской |
0,6 |
19. |
Сталь кровельная оцинкованная |
0,65 |
20. |
Стекло облицовочное |
0,7 |
21. |
Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая |
0,7 |
22. |
Штукатурка цементная светло-голубая |
0,3 |
23. |
Штукатурка цементная темно-зеленая |
0,6 |
24. |
Штукатурка цементная кремовая |
0,4 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОПУСКАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
УСТРОЙСТВ
Солнцезащитные устройства |
Коэффициент
теплопропускания
солнцезащитных
устройств
|
А. Наружные
|
|
1. |
Штора или маркиза из светлой ткани |
0,15 |
2. |
Штора или маркиза из темной ткани |
0,20 |
3. |
Ставни-жалюзи с деревянными пластинами |
0,10/0,15 |
4. |
Шторы-жалюзи с металлическими пластинами
|
0,15/0,20 |
Б. Межстекольные (непроветриваемые)
|
|
5. |
Шторы-жалюзи с металлическими пластинами |
0,30/0,35 |
6. |
Штора из светлой ткани |
0,25 |
7. |
Штора из темной ткани
|
0,40 |
В. Внутренние
|
|
8. |
Шторы-жалюзи с металлическими пластинами |
0,60/0,70 |
9. |
Штора из светлой ткани |
0,40 |
10. |
Штора из темной ткани |
0,80 |
|
Примечания: 1. Коэффициенты теплопропускания даны дробью: до черты - для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45°, после черты - под углом 90° к плоскости проема.
|
2. Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольным пространством следует принимать в 2 раза меньше. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9*
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
И КОНСТРУКЦИЙ
Материалы и конструкции |
Толщина
слоя,
мм |
Сопротивление
воздухо-
проницанию
Rи, кв.м·ч·Па/кг |
1. |
Бетон сплошной (без швов) |
100 |
19620
|
2. |
Газосиликат сплошной (без швов) |
140 |
21
|
3. |
Известняк-ракушечник |
500 |
6
|
4. |
Картон строительный (без швов) |
1,3 |
64
|
5. |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более |
250
и более |
18
|
6. |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича
|
120 |
2
|
7. |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в 1 кирпич и более |
250
и более |
9
|
8. |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича |
120 |
1
|
9. |
Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича
|
- |
2
|
10. |
Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе |
400 |
13
|
11. |
Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе |
400 |
1
|
12. |
Листы асбестоцементные с заделкой швов
|
6 |
196 |
13. |
Обои бумажные обычные |
- |
20
|
14. |
Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть |
20-25 |
0,1
|
15. |
Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт |
20-25 |
1,5
|
16. |
Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги
|
50 |
98
|
17. |
Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов |
15-70 |
2,5
|
18. |
Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов |
15-70 |
0,5
|
19. |
Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов |
10 |
3,3
|
20. |
Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов
|
10 |
20
|
21. |
Пенобетон автоклавный (без швов) |
100 |
1960
|
22. |
Пенобетон неавтоклавный |
100 |
196
|
23. |
Пенополистирол |
50-100 |
79
|
24. |
Пеностекло сплошное (без швов) |
120 |
Воздухоне-
проницаемо
|
25. |
Плиты минераловатные жесткие |
50 |
2
|
26. |
Рубероид |
1,5 |
Воздухоне-
проницаем
|
27. |
Толь |
1,5 |
490
|
28. |
Фанера клееная (без швов) |
3-4 |
2940
|
29. |
Шлакобетон сплошной (без швов) |
100 |
14
|
30. |
Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке
|
15 |
373
|
31. |
Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке |
15 |
142
|
32. |
Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) |
20 |
17
|
33. |
Керамзитобетон плотностью 900 кг/куб.м |
250-400 |
13-17
|
34. |
То же, 1000 кг/куб.м |
250-400 |
53-80
|
35. |
То же, 1100-1300 кг/куб.м |
250-450 |
390-590
|
36. |
Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/куб.м |
250-400 |
0,3 |
|
Примечания: 1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящем приложении сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 кв.м·ч·Па/кг.
2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.
3. Для материалов и конструкций, не указанных в настоящем приложении, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально. |
(К) ПРИЛОЖЕНИЕ 10* исключено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11*
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Материал |
Толщина
слоя, мм |
Сопротивление
паропроницанию
Rп, кв.м·ч·Па/мг |
1. |
Картон обыкновенный
|
1,3 |
0,016 |
2. |
Листы асбестоцементные
|
6 |
0,3 |
3. |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)
|
10 |
0,12 |
4. |
Листы древесно-волокнистые жесткие |
10 |
0,11
|
5. |
Листы древесно-волокнистые мягкие |
12,5 |
0,05
|
6. |
Окраска горячим битумом за один раз |
2 |
0,3
|
7. |
Окраска горячим битумом за два раза |
4 |
0,48
|
8. |
Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой |
- |
0,64
|
9. |
Окраска эмалевой краской |
- |
0,48
|
10. |
Покрытие изольной мастикой за один раз
|
2 |
0,60
|
11. |
Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз
|
1 |
0,64
|
12. |
Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за два раза
|
2 |
1,1
|
13. |
Пергамин кровельный |
0,4 |
0,33
|
14. |
Полиэтиленовая пленка |
0,16 |
7,3
|
15. |
Рубероид |
1,5 |
1,1
|
16. |
Толь кровельный |
1,9 |
0,4
|
17. |
Фанера клееная трехслойная |
3 |
0,15 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 12*. Исключено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13*
Справочное
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ r
ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН
1. Коэффициент r для участков трехслойных бетонных конструкций с ребрами и теплоизоляционными вкладышами следует вычислять по формуле
|
(1) |
где |
|
- коэффициент, учитывающий относительную площадь ребер в конструкции, следует принимать
по табл. 1 прил. 13*;
|
|
|
- коэффициент, учитывающий плотность материала ребер конструкции, - по табл. 2 прил. 13*. |
Таблица 1
|
|
кв.м·°С/Вт |
0,25 |
0,15 |
0,05 |
3,0 |
0,5 |
0,56 |
0,79 |
2,1 |
0,67 |
0,73 |
0,83 |
1,7 |
0,76 |
0,80 |
0,86 |
1.4 |
0,83 |
0,85 |
0,87 |
|
Обозначения, принятые в табл. 1:
|
|
- площадь ребер в конструкции, кв.м;
|
|
- площадь конструкции (без учета площади оконных и дверных
проемов), кв.м. |
Таблица 2
Плотность
материала
кг/куб.м |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
2400 |
|
1,0 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
|
Примечание. Для трехслойных конструкций толщиной менее 0,3 м коэффициент r следует умножать на 0,9. |
2. Коэффициент r для участков ограждающих конструкций из панелей с гибкими металлическими связями в сочетании с утеплителем из минеральных волокон или вспененных пластмасс допускается принимать по табл. 3 прил. 13* с уточнением по фактическим значениям.
Таблица 3
Конструктивные слои |
Коэффициент r при расстоянии между гибкими связями а, м |
|
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
|
плотность материала |
Диаметр стержня гибкой связи d, мм |
материал |
кг/куб.м |
8 |
12 |
8 |
12 |
8 |
12 |
8 |
12 |
Керамзи- |
1000 |
0,95 |
0,91 |
0,96 |
0,94 |
0,97 |
0,96 |
0,98 |
0,96 |
тобетон |
1200 |
0,93 |
0,89 |
0,95 |
0,92 |
0,96 |
0,94 |
0,97 |
0,95 |
|
1400 |
0,91 |
0,87 |
0,94 |
0,90 |
0,95 |
0,92 |
0,96 |
0,94 |
|
1600
|
0,89 |
0,84 |
0,93 |
0,88 |
0,94 |
0,91 |
0,95 |
0,93 |
Тяжелый
бетон |
2400 |
0,74 |
0,69 |
0,80 |
0,75 |
0,84 |
0,81 |
0,87 |
0,85 |
Примечания: 1. Промежуточные значения r(1), r(2) и r по табл. 1-3
следует определять интерполяцией.
2. Для конструкций, не приведенных в настоящем приложении,
коэффициент r следует определять по ГОСТ 26254-84 или температурным
полям.
Текст документа сверен по:
официальное издание
Минстрой России - М : ГП ЦПП,
1995
Предыдущая часть |
К оглавлению
| Следующая часть
|