5.11 *. Устойчивость откоса плотины должна быть проверена по возможным поверхностям сдвига с нахождением наиболее опасной призмы обрушения, характеризуемой минимальным отношением обобщенных предельных реактивных сил сопротивления к активным сдвигающим силам.

Критерием устойчивости откосов плотины является соблюдение (для наиболее опасной призмы обрушения) неравенства

(7)

где F - расчетное значение обобщенного силового воздействия, определяемое с учетом коэффициента надежности по нагрузке gf (в зависимости от метода расчета устойчивости откосов F - равнодействующая активных сил или моментов этих сил относительно оси поверхности сдвига);

R - расчетное значение обобщенной несущей способности системы «сооружение - основание», определяемое с учетом коэффициента безопасности по грунту gg, т.е. обобщенное расчетное значение сил предельного сопротивления сдвигу по рассматриваемой поверхности;

gf , gn, gfc   коэффициенты надежности по нагрузке, ответственности сооружения, сочетания нагрузок, определяемые по СНиП 2.06.01-86;

gg - коэффициент надежности по грунту, определяемый по СНиП 2.02.02-85;

gc - коэффициент условий работы.

При поиске опасной поверхности сдвига может быть использована зависимость для коэффициента устойчивости ks

(8)

Полученные расчетом значения коэффициента устойчивости при соответствующем сочетании нагрузок не должны превышать величины более чем на 10 %, если это не обусловлено особенностями сооружения.

Числовые значения коэффициентов gn , gc и gfc приведены в табл. 9 - 11.

Таблица 9

Класс

сооружения

I

II

III

IV

Значение gn

1,25

1,20

1,15

1,10

Таблица 10

Сочетание нагрузок

Основное

Особое

Строительного периода

Значение gfc

1,00

0,90

0,95

Таблица 11

Методы расчета

Удовлетворяющие условиям равновесия

Упрощенные

Значение gc

1,00

0,95

5.12*. При расчетах устойчивости откосов плотин необходимо рассматривать следующие случаи.

Для низового откоса:

а) первый расчетный случай (основной): а верхнем бьефе - нормальный подпорный уровень (НПУ), в теле плотины - установившаяся фильтрация; при наличии воды в нижнем бьефе глубину ее принимают максимально возможной при НПУ, но не более 0,2hi, где hi - высота откоса;

б) второй расчетный случай (основной) при открытых водосбросах (без затворов): подпорный уровень и уровень нижнего бьефа определяются максимальным расходом, относимым к основным сочетаниям нагрузок и воздействий;

а) третий расчетный случай (особый): в верхнем бьефе - форсированный подпорный уровень воды (ФПУ), в нижнем бьефе глубину воды принимают максимальной, соответствующей ФПУ.

Для верхового откоса:

а) первый расчетный случай (основной): максимальное возможное снижение уровня воды в водохранилище от НПУ или от подпорного уровня, соответствующего пропуску максимального расхода, относимого к основным сочетаниям воздействий, с наибольшей возможной скоростью, при этом учитывают фильтрационные силы неу-становившейся фильтрации;

б) второй расчетный случай (строительного периода): уровень воды в верхнем бьефе находится на самой низкой отметке, но не ниже 0,2hi, где - hi - высота откоса; уровень грунтовой воды в теле плотины принимают соответствующим установившемуся;

в) третий расчетный случай (особый): максимальное возможное снижение уровня воды в водохранилище от ФПУ с наибольшей возможной скоростью, при этом учитывают фильтрационные силы неустановившейся фильтрации.

Примечания: 1. Для земляных плотин с волногасящими откосами следует производить расчет устойчивости с учетом волнового воздействия (согласно рекомендуемому приложению 6*).

2. При расчете устойчивости откосов земляных намывных плотин необходимо учитывать фильтрацию из прудка при проектируемом его положении в период намыва плотины и насыщение водой грунтов откосов (расчетный случай строительного периода).

3. При расчете устойчивости откосов плотин в сейсмических районах сейсмические воздействия учитывают согласно СНиП II-7-81*.

Устойчивость верхового откоса плотины в условиях сейсмического воздействия следует проверять как для случая быстрого снижения уровня воды в водохранилище от МПУ до наиболее низкого эксплуатационного уровня, так и для случая продолжительного стояния НПУ (или ПУ, соответствующего пропуску расхода, относимого к основным воздействиям).

4. Если консолидация связных грунтов плотины и ее основания не завершается к моменту окончания строительства, в расчетах устойчивости откосов следует учитывать поровое давление как для строительного, так и для эксплуатационного случаев.

5. Для плотин с грунтовым экраном следует рассчитывать устойчивость экрана на откосе плотины и устойчивость крепления на экране. Для участков поверхности сдвига на контакте экрана и плотины или крепления экрана прочностные характеристики принимают для грунта экрана.

6. Расчет устойчивости боковых призм земляных намывных плотин с ядром из глинистого грунта надлежит выполнять с учетом порового давления в период консолидации ядра (расчетный случай строительного периода).

5.13 * При расчете устойчивости откосов плотин прочностные характеристики грунтов тела плотин III и IV классов следует принимать постоянными, а плотин I и II классов - переменными в зависимости от напряженного и температурного состояния грунта в зоне прохождения поверхности сдвига.

5.14*. Напряженно-деформированное и температурное состояния тела плотины из грунтовых материалов и ее основания следует учитывать в расчетах устойчивости откосов плотины, фильтрационной прочности на контакте водоупорных элементов с основанием, проверки трещиностойкости водоупорных элементов, прочности негрунтовых противофильтрационных устройств, анализа поведения плотины при проведении натурных исследований, а также для подбора материалов плотины.

5.15*. В расчетах напряженно-деформированного состояния плотин I и II классов следует, как правило, применять нелинейные модели, учитывающие пластические деформации грунта в предельном состоянии, при условии определения параметров деформирования испытанием образцов грунта в одометрах и стабилометрах. При этом размеры образцов должны отвечать зерновому составу грунта тела плотины и основания. Для крупнозернистого грунта допускается использовать модельный грунт, в расчетах необходимо учитывать поэтапность возведения плотины, скорость заполнения водохранилища, а для плотин, возводимых в северной строительно-климатической зоне, последовательность промораживания и оттаивания тела и основания плотины.

Для плотин III и IV классов допускается производить расчеты по модели линейно-деформированного тела.

5.16*. Расчет осадок тела и основания плотины следует производить для определения требуемого строительного подъема плотины, а также для уточнения объема работ по сооружению плотины. Для намывных плотин строительный подъем определяют согласно требованиям настоящего пункта и пп.5.17*, 5.18 независимо от запаса грунта на уплотнение в теле сооружения в процессе намыва, устанавливаемого в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Расчет осадок плотины следует производить в каждом характерном ее поперечном сечении по нескольким вертикалям, проходящим в элементах плотины из различных материалов (ядре, экране, призме и т.д.).

При расчете осадок основания и тела плотины следует соблюдать требования СНиП 2.02.02-85 и СНиП 2.02.04-88.

5.17*. Для плотин I и II классов расчет осадок и их изменения во времени следует производить на основании результатов экспериментальных исследований сжимаемости грунтов с учетом напряженно-деформированного состояния плотин Поровое давление, ползучесть грунта, его просадочность и набухание при повышении влажности в период эксплуатации необходимо учитывать в зависимости от их наличия.

Напряженно-деформированное состояние плотин, возводимых в северной строительно-климатической зоне, следует определять с учетом температурного режима грунтов плотины и ее основания.

Для плотин III и IV классов допускается производить расчет осадок по приближенным зависимостям с использованием значений модулей деформаций по СНиП 2.02.02-85.

5.18. Поровое давление следует учитывать в расчетах в случаях, когда максимальное значение коэффициента порового давления ru,max определяемое отношением порового давления u к максимальному значению приложенного напряжения s, превышает нормативное значение коэффициента порового давления run = 0,1.

Величину ru,max следует определять по формуле

ru,max = ruc ruo (9)

используя известные значения ruc - коэффициента порового давления, определяемого по схеме закрытой системы (без учета оттока воды из грунта), и ruo - коэффициента порового давления, определяемого по схеме открытой системы (с учетом оттока воды из грунта).

Величины ruc и ruo следует устанавливать по графикам рекомендуемого приложения 1.

5.19* Горизонтальные смещения плотин определяют путем расчета напряженно-деформированного состояния с учетом изменения сжимаемости грунтов при повышении их влажности, а в северной строительно-климатической зоне - при изменении их температурно-влажностного состояния.

Для плотин II   IV классов допускается оценивать горизонтальные смещения на основе аналогов плотин, построенных в подобных условиях и такой же конструкции. Для предварительных оценок горизонтальных смещений гребня плотины следует принимать их равными осадке гребня после наполнения водохранилища.

5.20* При проектировании плотин с экраном или ядром (диафрагмой) необходимо учитывать деформации береговых склонов.

В плотинах с негрунтовыми экранами и диафрагмами надлежит рассчитывать продольные и поперечные смещения экранов и диафрагм. Напряженно-деформированное состояние диафрагмы (экрана) следует рассчитывать с учетом трения грунта по поверхности диафрагмы (экрана), схем опирания устройства на основание и разрезки деформационными швами.

5.21. Плиты крепления откосов плотин следует проверять на прочность от воздействия давления волн и льда в соответствии с требованиями СНиП 2.06.04-82*.

5.22* Трещиностойкость земляных плотин и водоупорных элементов каменно-земляных плотин следует определять путем расчета их напряженно-деформированного состояния. При этом следует учитывать поровое давление, а для плотин I и II классов - изменение сжимаемости и ползучести в соответствии со свойствами грунтов, слагающих тело плотины и основания. В северной строительно-климатической зоне расчет напряженно-деформированного состояния плотины необходимо выполнять с учетом изменения ее тем-пературно-влажностного состояния в ходе строительства.

5.23 *. При проектировании плотин из грунтовых материалов, возводимых в северной строительно-климатической зоне, следует выполнять:

для талых плотин - расчеты температурного режима в ходе строительства и эксплуатации с определением положения границ зон талых и мерзлых грунтов, в теле, основании и береговых примыканиях плотины на любой задаваемый период до установления квазистационарного температурного состояния плотины;

для мерзлых плотин с мерзлотными завесами в теле и основании - расчеты толщины мерзлотной завесы, образующейся вокруг линейной системы СОУ или замораживающих колонок за первый и последующие сезоны работы СОУ;

для талых и мерзлых плотин - расчеты температурного режима ложа и бортов водохранилища и русла в нижнем бьефе вблизи плотины на период до установления квазистационарного состояния.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Поровое давление необходимо учитывать при расчетах деформаций основания и тела плотины из грунтовых материалов, а также при определении ее устойчивости, если коэффициент порового давления ru,max к концу ее возведения превышает величину run в какой-либо части тела плотины и ее основания.

Указанные условия определяются критерием

ru,max = ruc ruo

2. Величину ruc находят по графикам черт. 1 в зависимости от напряжения s, равного давлению вышележащего грунта на горизонтальную площадку, и параметра П.

Черт. 1. Hомограмма для определения коэффициента

парового давления ruc

Параметр П определяют по графикам черт. 2 для начального значения степени влажности грунта Sr,in и отношения , где ein - начальное значение коэффициента пористости; аmax - максимальное значение коэффициента уплотнения, найденного по компрессионной зависимости.

Черт. 2. Номограмма для определения параметра П

3. Величину ruo определяют по графику черт. 3 в зависимости от коэффициента степени консолидации , равного:

,

где cv,min - наименьшее значение коэффициента консолидации;

t - время роста нагрузки s до наибольшего значения smax (черт. 4, а, б);

d = h (черт, 4, a); (черт. 4, б);

t - время возведения плотины (черт. 4, в, г);

(черт, 4, в);

(черт. 4, г);

Черт. 3. График зависимости коэффициента

порового давления ruo от

4. При оценке величины ru,max рекомендуется вначале определить ruc. Если ruc Ј run, то поровое давление можно не учитывать.

Черт. 4. Различные случаи определения коэффициента

порового давления ruo

а - слой на водоупоре; б - слой на дренаже; в - однородная плотима; г- ядро каменно-земляной плотины; 1 - нагрузка; 2 - основание; 3 - дренаж; 4 - ядро; 5 - водоупор

В тех случаях, когда ruc > run, необходимо определить величину ruo, а затем ru,max = ruc ruo.

Величину cv,min рекомендуется определять экспериментально.

5. В случае неоднородного грунта следует принимать для расчета характеристики грунта с наибольшими величинами Sr,in и а.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2*

Обязательное

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЙ И ОСНОВАНИЙ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. В проектах плотин I- III классов необходимо предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) для проведения натурных наблюдений за работой и состоянием сооружений и их оснований как в процессе строительства, так и в период эксплуатации, используя результаты этих наблюдений для оценки надежности объекта, своевременного выявления дефектов, назначения ремонтных мероприятий, предотвращения аварий и улучшения условий эксплуатации. Натурные наблюдения могут быть контрольными и специальными.

2* Контрольные натурные наблюдения следует проводить в целях изучения основных параметров работы плотины и основания, комплексного анализа их состояния и оценки эксплуатационной надежности. Состав и объем контрольных наблюдений следует назначать в зависимости от класса плотины, ее конструктивных особенностей, геологических, геокриологических, гидрогеологических, климатических, сейсмических условий, а также условий возведения и требований эксплуатации.

При наблюдениях, как правило, следует определять:

а) отметки уровней воды верхнего и нижнего бьефов;

б) положение депрессионной поверхности в теле плотины и берегах;

в) качество работы дренажа и противофильтрационных устройств;

г) расходы воды, фильтрующейся через плотину и ее основание, а также в берегах и местах примыкания плотины к бетонным сооружениям;

д) мутность, температуру профильтровавшейся воды, а при необходимости и ее химический состав;

е) поровое давление в глинистых элементах тела плотины и основания;

ж) осадку тела плотины, основания и береговых примыканий;

з) горизонтальные смещения гребня, берм и противофильтрационных устройств;

и) напряжения и деформации в теле плотины, противофильтрационных устройствах, а также в основании;

к) сейсмические колебания;

л) ледовые воздействия.

В состав контрольных наблюдений следует включать систематические визуальные наблюдения за состоянием креплений и местными деформациями откосов и гребня плотины, водосбросных кюветов, появлением выходов профильтровавшейся воды, размывами откосов и берегов, появлением наледи, заилением и зарастанием дренажных траншей.

В северной строительно-климатической зоне, помимо указанного состава наблюдений, следует определять температуру воды в верхнем бьефе, включая температуру придонного слоя воды в водохранилище, и температуру грунтов тела и основания плотины, а также проводить наблюдения за работой и состоянием СОУ.

3. Для плотин IV класса и их оснований следует предусматривать комплексные визуальные наблюдения. Инструментальные наблюдения следует, как правило, ограничивать наблюдениями за смещениями, осадкой, положением депрессионной поверхности и фильтрационными расходами. При соответствующем обосновании допускается не проводить инструментальных наблюдений.

4. Специальные натурные наблюдения проводят при соответствующем обосновании в целях получения данных для уточнения методов и результатов расчета и модельных исследований, обоснования конструктивных решений, методов производства работ и улучшения условий эксплуатации плотин.

5. Проект натурных наблюдений должен включать:

а) программу наблюдений с изложением цели, задач, состава, объема, методики с указанием сроков, номенклатуры и технических характеристик КИА;

б) общие схемы и рабочие чертежи размещения и монтажа КИА в плотине, основании, береговых примыканиях и отдельных элементах, прокладки и коммутации кабельных линий и устройства измерительных пультов;

в) рабочие чертежи закладных деталей и монтажных приспособлений для установки КИА;

г) спецификации устанавливаемой КИА, вторичных приборов, вспомогательного оборудования, кабелей;

д) инструкцию по установке КИА, прокладке кабельных линий и оборудованию пультов;

е) смету на приборы, вспомогательное оборудование, кабельную продукцию, проведение наблюдений, обработку и анализ результатов.

Номенклатуру, число приборов и их местоположение в теле плотины, основании, береговых примыканиях и отдельных элементах сооружения назначают, исходя из состава задач и объема наблюдений и исследований. При этом следует стремиться к автоматизации всех наблюдений.

6. В проект должны быть включены требования по периодичности проведения, обработке и систематизации натурных наблюдений за работой и состоянием сооружения и его основания как в период строительства так и в период эксплуатации.

7. При расчетах плотин всех классов должны устанавливаться предельно допустимые значения параметров состояния плотин и их оснований, контролируемые натурными наблюдениями.

Значения предельно допустимых параметров в виде отдельной таблицы включают в проект.

8. Предельно допустимые значения параметров состояния плотины принимаются равными расчетным значениям для основного и особого сочетаний нагрузок и могут уточняться в процессе строительства и эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

Рекомендуемое

РАСЧЕТ НОРМЫ ОТМЫВА ГРУНТА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ НАМЫВНЫХ ПЛОТИН

Норму отмыва устанавливают по характеристике состава карьерного грунта (грунта выемки) с учетом принятой технологии намыва земляного сооружения.

Грунты песчано-гравийных и песчаных карьеров в зависимости от показателей их гранулометрического состава и технологии намыва делятся на пять групп (см. таблицу).




Номер




Грунт



Вид технологии

Содержание фракций в составе

грунта, %




k60,10



d90,

мм

группы грунта


намыва

d=0,25   0,10 мм

d > 2 мм




1

Разнозер­нистые пески с гравием

Двусто­ронний с техноло­гическим прудком

<50

>5

>1

2,5-300

>2

2

Среднезер­нистые пески

То же

<50

<5

>1

<5

<2

3

Мелкозер­нистые пески

»

>50

 

 

<5

 

4

Тонкозерни­стые и пылеватые пески

»

<50*

 

<1

>5*

 

5

Разнозер­нистые пески с гравием, среднезер­нистые и мелкозер­нистые пески

Односто­ронний со свободным откосом

 

 

 

 

 

* В большинстве случаев.

Для каждой группы грунтов и принятой технологии намыва сооружения норму отмыва НО определяют по следующим формулам в процентах к объему намываемого сооружения.

1-я группа: разнозернистый песок с гравием, двусторонний намыв-

НО = 0,1 [d = 0,25 - 0,10 мм]% + 0,35 [d = 0,10 - 0,05 мм]% +

+ 0,9 [d = 0,05 - 0,01 мм]% + 0,9 [d = 0,01 - 0,005мм]% + 1 [d < 0,005 мм]%;

2-я группа: среднезернистый песок, двусторонний намыв -

НО = 0,025 [d = 0,25 - 0,10 мм]% + 0,35 [d = 0,10 - 0,05 мм]% + 0,8 [d = 0,05 - 0,01 мм]% + 1 [d < 0,01 мм]%;

3-я группа: мелкозернистый песок, двусторонний намыв -

НО = 0,05 [d = 0,25 - 0,10 мм]% + 0,3 [d = 0,10 - 0,05 мм]% +

+ 0,9 [d = 0,05 - 0,01 мм]% + 1 [d < 0,01 мм]%;

4-я группа: мелкозернистые и пылеватые пески, двусторонний намыв -

НО = 0,11 [d = 0,10 - 0,05 мм]% + 0,5 [d = 0,05 - 0,01 мм]% +

+ 0,6 [d = 0,01 - 0,005мм]% + 0,9 [d < 0,005 мм]%;

5-я группа: разнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые пески, односторонний намыв со свободным откосом -

НО = 0,15 [d = 0,25 - 0,10 мм]% + 0,5 [d = 0,10 - 0,05 мм]% +

+ 0,9 [d = 0,05 - 0,01 мм]% + 1 [d < 0,01 мм]%;

Примечания: 1. Отмыв грунта при одностороннем намыве тонкозернистых и пылеватых грунтов, а также при намыве грунтов в воду без устройства обвалования устанавливают при проектировании технологических схем намыва сооружений с использованием аналогов или результатов опытного намыва.

2. В случаях, когда проектом установлена целесообразность использования для намыва сооружений карьерных грунтов или грунтов полезных выемок без предварительного удаления вскрышного слоя, средневзвешенный гранулометрический состав, по которому определяют норму отмыва, устанавливают по всей толще карьера (выемки) - от поверхности до подошвы забоя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

РАСЧЕТЫ ГРАНИЦ ЗОН ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ И ОСРЕДНЕННОГО ЗЕРНОВОГО СОСТАВА НАМЫТОГО ГРУНТА В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ПЛОТИНЫ

1. Расчет границ зон фракционирования и осредненного зернового состава намытого грунта в поперечном сечении выполняют для неоднородных плотин.

Фракционирование грунта - процесс, положенный в основу конструкции намывных плотин и проявляющийся в раскладке зерен грунта по крупности по длине откоса намыва с постеленным уменьшением средней крупности намытого грунта по мере удаления от выпуска пульпы из распределительного пульпопровода.

2. Для неоднородных плотин с ядром, намываемых из песчано-гравийного грунта, содержащего пылеватые и глинистые фракции (см. черт. 3, в разд. 3), расчет границ зон фракционирования выполняют по формулам:

расстояние от откоса плотины до внутренней границы боковой зоны X1

(1)

где - содержание всех фракций крупнее 2 мм в составе карьерного грунта, %;

L - расстояние от откоса до оси плотины;

расстояние от откоса плотины до границы ядра X2

(2)

где - содержание всех фракций крупнее 0,1 мм в составе карьерного грунта, %.

3. Для неоднородных плотин с центральной зоной, намываемых из песчано-гравийных грунтов (см. черт. 3, г, разд. 3) расчет расстояния от откоса плотины до границы центральной зоны X2 выполняют по формуле

(3)

где - содержание всех фракций крупнее 0,25 мм в составе карьерного грунта, %.

Примечание к пп. 2 и 3. В расчет вводят осредненный состав карьерного грунта.

4. Осредненный зерновой состав намытого грунта в пределах выделенных зон фракционирования определяют с помощью графиков черт. 1 - 5, построенных в результате обработки данных геотехнического контроля намыва различных плотин,

где - процентное содержание составляющих частиц;

- крупность составляющих частиц намытого грунта;

- средневзвешенная крупность карьерного грунта:

, (4)

где - среднеарифметическое значение крупности i-й стандартной фракции в составе карьерного грунта;

- процентное содержание i-й стандартной фракции;

90 - суммарное содержание учитываемых фракций в составе карьерного грунта, %.

Черт. 1. График зависимости . Однородные песчаные плотины

Черт. 2. График зависимости. Неоднородные плотины из мелкого песчано-гравийного грунта с центральной песчаной зоной

I - боковая зона; II - центральная зона

Черт. 3. График зависимости . Неоднородные плотины из крупного песчано-гравийного грунта с центральной песчаной зоной

I - боковая зона; II - центральная зона

Черт. 4. График зависимости . Гравийные плотины с ядром высотой менее 30 м

I - боковая зона; II - ядро

Черт. 5. График зависимости . Гравийные плотины с ядром высотой более 30 м

I - боковая зона; II - промежуточная зона; III - ядро

Примечание. При вычислении отбрасываются все фракции мельче , и крупнее , где и - крупность частиц, соответствующая обеспеченности 5 и 95 % по массе в составе карьерного грунта.

Отношение - снимают с осредненной кривой графиков для разной обеспеченности (10 %, 20 %,...). Величину di (d10, d20,...) определяют умножением указанного отношения на заданную величину по формуле

(5)

С помощью полученных значений di строят кривую зернового, состава намытого грунта по каждой зоне.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

Рекомендуемое

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ПО СПОСОБУ НАКЛОННЫХ СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Согласно п. 5.10* настоящего СНиП в числе рекомендуемых методов расчета устойчивости откосов грунтовых плотин названы методы, оперирующие с расчлененной на вертикальные элементы призмой обрушения и с произвольной или круглоцилиндрической поверхностью сдвига, удовлетворяющие условиям равновесия в предельном состоянии.

В качестве таковых могут быть использованы методы, основанные на гипотезе наклонных сил взаимодействия между элементами призмы обрушения.

Угол наклона к горизонту b этих сил может быть определен из условий равновесия призмы обрушения в предельном состоянии, которое достигается пропорциональным изменением характеристик прочности грунтов от расчетных значений tgj, с до критических tgjk, сk.

При произвольной поверхности сдвига для оценки устойчивости призмы обрушения сопоставляют проекции равнодействующих активных сил FE и сил сопротивления RE на направление сил взаимодействия. При круглоцилиндрической поверхности сдвига можно сопоставлять как моменты этих равнодействующих Fo, Ro относительно оси поверхности сдвига, так и их проекции. Критерием устойчивости призмы обрушения является соотношение

(1)

где   коэффициенты сочетаний нагрузок, условий работы, надежности по ответственности сооружения.

Откос устойчив, если обеспечена устойчивость призмы обрушения с наиболее опасной поверхностью сдвига.

Проекции равнодействующих определяют из условия равновесия элементов призм обрушения по формулам (см. схему):

(2)

где Q = qdx - равнодействующая активных сил, действующих на элемент призмы обрушения;

d - угол отклонения силы Q от вертикали;

а - угол наклона элемента поверхности сдвига к горизонту;

С = cds - сила сцепления, действующая на элемент поверхности сдвига.

Схема сил, действующих на элемент призмы обрушения

Моменты равнодействующих определяют по формулам:

(3)

где r - радиус поверхности сдвига;

b - возвышение точки приложения силы Q над поверхностью сдвига.

Угол b в обоих случаях допустимо определять по приближенной зависимости

(4)

Устойчивость откоса в предположении кругло-цилиндрической поверхности сдвига можно проверять по формулам (2) или (3). Отношения и - разные механические понятия, поэтому оценки устойчивости по ним получаются разными. Однако эти оценки совпадают при - = 1 и достаточно близки при - < 1,3, так что разногласий в суждении об устойчивости откоса не возникает.

Если принять в качестве универсальной оценки устойчивости отношение , т.е, подобрать такие значения характеристик прочности, при которых Ro = Fo и RE = FE, результаты расчета обоими способами должны совпадать.

Такой расчет может служить контролем правильности определения угла b, т.е. соблюдения условий равновесия призмы обрушения в предельном состоянии, для найденной наиболее опасной поверхности сдвига.

Влияние воды, насыщающей откос, допускается учитывать двумя способами:

а) первый - вес грунта в пределах каждого элемента определяют с учетом ее капиллярного поднятия, а по контуру элемента (поверхности откоса, поверхности сдвига и плоскостям раздела между элементами) определяют давление воды фильтрационным расчетом;

б) второй - вес грунта элемента определяют с учетом его взвешивания водой; на уровне ее поверхности к грунту прилагают капиллярные силы и к насыщенному водой объему грунта элемента прилагают фильтрационные силы, определяемые расчетом.

Оба способа дают, естественно, тождественные результаты и распространяются на неустановившуюся фильтрацию, в том числе при незавершенной консолидации грунта. При вычислении активной силы FE и активного момента Fо давление воды по плоскостям раздела можно не учитывать, в сумме оно равно нулю. При вычислении Fо можно не учитывать также давление воды по круглоцилиндрической поверхности сдвига, его момент равен нулю.

Влияние сейсмических воздействий на откос определяют по СНиП II-7-81* в форме объемных сейсмических сил, действующих на объем грунта каждого элемента с учетом его насыщения водой, и изменения давления воды на поверхность откоса в пределах элемента.

В расчеты откосов с учетом сейсмических воздействий вводят динамические характеристики прочности грунтов, если они отличаются от статических. Учитывают в соответствующих случаях возникновение избыточного порового давления как следствие сейсмических толчков.

Сейсмические воздействия относятся к особым нагрузкам, их учет исключает другие особые нагрузки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6*

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТИЗНЫ ВОЛНОУСТОЙЧИВОГО НЕУКРЕПЛЕННОГО ОТКОСА ПЛОТИН ИЗ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ПРИ «ПРОФИЛЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ»

Предварительная оценка параметров динамически устойчивого при воздействии волн профиля неукрепленного откоса плотин из песчаного грунта («профиля динамического равновесия») может быть выполнена по формулам:

(1)

где m - коэффициент откоса;

mо - коэффициент естественного откоса грунта тела плотины под водой;

hcdl - высота расчетной волны, м;

l - длина расчетной волны, м;

do - средневзвешенный диаметр частиц грунта тела плотины, м;

(2)

где di - размер фракций, м;

рi - доля фракций, % по массе;

kl - коэффициент, принимаемый:

kl = 0,37 для подводной части пляжного откоса от расчетного уровня воды в водохранилище (или в реке) до нижней границы размывающего действия волн (h2), определяемой по формуле

(3)

kl = 0,17 для надводной части пляжного откоса от расчетного уровня воды до верхней границы размывающего действия волн (h2), зависящей от высоты наката, определяемой по СНиП 2.06.04-82*. В первом приближении можно принять h2 = 05 hcdl (см. чертеж).

Определение крутизны верхового неукрепленного откоса песчаной плотины

1 - расчетный уровень воды; 2 - участок откоса при kl = 0,37; 3 - то же, при kl = 0,17

Примечания: 1. При определении крутизны динамически устойчивого откоса необходимо учитывать размывающее влияние косого подхода волн, особенно сильно проявляющееся при углах подхода a = 45-57°.

2. Профиль сооружений необходимо уточнять по данным лабораторных или натурных исследований на основе результатов эксплуатации земляных сооружений с неукрепленными откосами, построенных из аналогичных грунтов и в условиях, близких по волновым и ветровым воздействиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7*

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Принцип строительства I - вечномерзлые грунты основания плотины сохраняются в мерзлом состоянии при ее строительстве и эксплуатации, а талые грунты противофильтрационного устройства плотины и его основания замораживаются до начала заполнения водохранилища и сохраняются в мерзлом состоянии при эксплуатации.

Принцип строительства II - допускается оттаивание вечномерзлых грунтов основания в ходе строительства и эксплуатации плотины или искусственное их оттаивание на заданную глубину до начала заполнения водохранилища.

Мерзлая плотина - плотина, водонепроницаемость которой обеспечивается мерзлым состоянием грунтов ее противофильтрационного устройства и его основания.

Талая плотина - плотина, грунты тела и основания которой имеют положительную температуру или находятся частично в мерзлом состоянии и позволяют существовать фильтрационному потоку в теле и основании или только в основании плотины.

Тало-мерзлая плотина - плотина, у которой отдельные по напорному фронту участки возводятся по разным принципам строительства. Сопряжения между талыми и мерзлыми участками плотины осуществляются за счет использования охлаждающих устройств.

Талик - участок горной породы с положительной температурой, расположенный в массиве вечномерзлых пород.

Талик речной - талая зона пород под руслом реки, ограниченная мерзлыми породами.

Талик сквозной - талик, прорезающий всю толщину вечномерзлых грунтов в основании водотока и сопрягающийся с подмерзлотными талыми породами.

Мерзлотная завеса - ледогрунтовая стенка, создаваемая в массиве талого грунта с помощью охлаждающих устройств, обладающая водонепроницаемостью и способностью выдерживать механические нагрузки.

Висячая мерзлотная завеса - завеса, нижняя часть которой не смыкается с верхней гранью вечномерзлых грунтов.

Глухая мерзлотная завеса - завеса, которая смыкается с толщей вечномерзлых грунтов основания.

Замораживающие системы- комплексы, состоящие из отдельных или объединенных в группы охлаждающих устройств, установленных в теле и (или) основании плотины, для замораживания и охлаждения грунта.

Сезоннодействующие охлаждающие устройства (СОУ) - теплообменные устройства различного типа, применяемые для охлаждения и замораживания грунта за счет естественных температур воздуха.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8*

Рекомендуемое

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА

1. Теплофизические характеристики грунта (теплопроводность l и объемная теплоемкость С) определяют опытным путем в соответствии с ГОСТ 26263-84.

2. При расчетах температурного состояния сооружений II - IV классов и их оснований, а также при выполнении предварительных теплотехнических расчетов расчетные значения теплофизических характеристик талых и мерзлых песков, супесей, суглинков, глин, заторфованных грунтов и торфа допускается принимать по табл. 3 обязательного приложения 1 СНиП 2.02.04-88.

3. Для супесчано-суглинистых грунтов, укладываемых в противофильтрационные устройства плотин, рекомендуется принимать расчетные значения теплофизических характеристик при аналогичных по плотности и влажности величинах по табл. 3 приложения 1 СНиП 2.02.04-88, а для больших значений плотности уложенного грунта и оптимальных влажностей - по табл. 1 настоящего СНиП.

4. Расчетные значения теплофизических характеристик дресвяно-щебенистых грунтов с супесчано-суглинистым заполнителем, грунтовых смесей с содержанием крупных фракций (диаметром более 2 мм) Рk = 0,1-1,0 и супесчано-суглинистых грунтов с содержанием крупнообло-мочных включений Рk > 0,1 по массе допускается принимать по табл. 2 настоящего приложения.

5. Для засоленных хлоридами Na и Са искусственных грунтов и грунтовых смесей, используемых для укладки в тело плотины, теплофизические характеристики рекомендуется определять по табл. 3 настоящего приложения.

Табпица1


Грунты


талый

мерзлый

плот­ность (сухого грунта) rdf, т/м3

суммар­ная влажность Wtot, доли единицы

теплопро­водность, lth Вт/(мЧ°С) [ккал/(мЧчЧ°С)]

теплоемкость Cth Дж/(м3Ч°С)10-6 [ккал/(м3Ч°С)]

плот­ность (сухого грунта) rdf, т/м3

суммар­ная влажность Wtot, доли единицы

теплопро­водность, lth Вт/(мЧ°С) [ккал/(мЧчЧ°С)]

теплоем­кость Cth Дж/(м3Ч°С)

10-6 [ккал/(м3Ч°С)]

 

 

 

 

1,7

0,03

0,56 (0,51)

1,35 (320)

1,8

0,02

0,47 (0,41)

1,40 (330)

 

 

 

 

2,2

0,03

1,13 (0,98)

2,30 (550)

2,2

0,03

1,14 (0,98)

2,05 (490)

 

 

 

 

1,6

0,06

0,52 (0,44)

1,35 (320)

1,9

0,08

1,13 (0,98)

2,15(510)

1,9

0,07

0,92 (0,79)

2,20 (525)

2,1

0,08

1,18 (1,02)

2,50 (595)

2,1

0,08

1,26 (1,08)

2,25 (535)

2,2

0,07

1,87 (1,61)

2,50 (595)

2,2

0,07

1,09 (0,94)

1,80 (420)

1,6

0,12

0,63 (0,54)

2,05 (490)

1,6

0,11

0,54 (0,49)

1,80 (420)

1,8

0,12

0,85 (0,73)

2,30 (550)

1,8

0,12

0,78 (0,67)

2,20 (525)

2,2

0,12

1,55 (1,33)

3,00 (715)

2,2

0,13

0,84 (0,72)

2,75 (655)

1,6

0,13

0,68 (0,58)

2,15 (510)

1,6

0,13

0,76 (0,66)

1,75 (420)

1,8

0,13

1,02 (0,87)

2,30 (550)

1,8

0,13

1,12 (0,97)

2,35 (560)

2,0

0,13

1,31 (1,12)

3,05 (725)

2,0

0,13

1,37 (1,14)

2,55 (610)

1,6

0,19

1,09 (0,93)

2,80 (665)

1,6

0,19

1,09 (0,94)

2,25 (535)

1,8

0,19

1,31 (1,13)

3,00 (715)

1,8

0,19

1,20 (1,03)

2,30 (550)

1,9

0,19

1,82 (1,39)

3,20 (760)

1,9

0,19

1,35 (1,16)

2,70 (645)

1,6

0,23

1,21 (1,04)

3,15 (750)

1,6

0,24

1,05 (0,91)

2,30 (550)

1,8

0,24

1,56 (1,35)

3,35 (795)

1,8

0,24

1,20 (1,03)

2,35 (560)

 

Таблица 2

Содержа­ние крупных фракций d > 2 мм, rk доли


Плотность сухого грунта r, т/м3


Суммарная влажность грунта Wtot доли


теплопроводность грунта, Вт/(мЧ°С) [ккал/(мЧчЧ°С)]


Объемная теплоемкость грунта Дж/(м3Ч°С)10-6 [ккал/(м3Ч°С)]

единицы


единицы

lth

lf

Cth

Cf

0,10

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

0,04

0,08

0,13

0,16

0,21

0,40 (0,34)

0,63 (0,55)

0,88 (0,76)

1,19(1,02)

1,20 (1,03)

0,48 (0,41)

0,63 (0,54)

0,74 (0,64)

1,26 (1,09)

1,28 (1,10)

1,53 (365)

1,86 (444)

2,37 (565)

2,54 (605)

3,32 (790)

1,03 (244)

1,59 (380)

1,60 (380)

1,95 (465)

2,30 (550)

0,20

1,60

1,60

1,60

0,12

0,16

0,21

0,83 (0,72)

0,88 (0,76)

1,11 (0,96)

0,77 (0,66)

1,04 (0,90)

1,27 (1,09)

2,32 (550)

2,42 (580)

3,10 (740)

1,51 (360)

1,93 (460)

1,97 (470)

0,30

1,60

1,60

1,60

1,60

0,05

0,08

0,14

0,22

0,44 (0,38)

0,65 (0,56)

0,81 (0,70)

1,08 (0,93)

0,38 (0,33)

0,59 (0,51)

 

 

1,60 (380)

2,05 (485)

2,25 (535)

2,80 (660)

0,87 (205)

1,40 (340)

 

 

0,45

1,60

1,60

1,60

1,80

0,04

0,12

0,16

0,20

0,36 (0,31)

0,65 (0,56)

0,81 (0,70)

1,13 (0,97)

0,33 (0,28)

0,72 (0,62)

0,76 (0,66)

1,13 (0,97)

1,38 (330)

2,18 (520)

2,18 (520)

3,18 (760)

1,21 (290)

1,48 (350)

1,64 (390)

2,43 (580)

0,60

1,60

2,00

1,80

0,12

0,16

0,20

0,80 (0,69)

1,63 (1,41)

1,70 (1,47)

0,85 (0,73)

1,66 (1,43)

1,64 (1,41)

2,13 (730)

2,66 (635)

3,18 (760)

1,42 (340)

2,27 (540)

2,50 (600)

0,70

1,70

1,60

1,60

1,85

1,85

0,04

0,08

0,12

0,16

0,17

0,37 (0,32)

0,49 (0,42)

0,92 (0,79)

1,51 (1,30)

1,63 (1,41)

0,55 (0,77)

0,65 (0,56)

0,77 (0,66)

1,45 (1,25)

1,70 (1,74)

1,63 (390)

1,87 (445)

2,11 (500)

2,50 (600)

3,01 (720)

1,16 (280)

1,59 (380)

1,61 (385)

2,10 (500)

2,38 (550)

0,85

1,60

1,60

1,70

1,85

1,80

0,04

0,09

0,12

0,16

0,17

0,36 (0,31)

0,71 (0,61)

1,00 (0,86)

1,77 (1,53)

1,80 (1,55)

0,41 (0,35)

0,59 (0,51)

0,97 (0,84)

 

1,51 (1,30)

1,44 (345)

1,91 (450)

2,25 (540)

2,74 (650)

3,11 (740)

0,93 (220)

1,53 (364)

1,35 (321)

2,31 (550)

2,23 (530)

1,00

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

0,04

0,09

0,12

0,16

0,21

0,42 (0,36)

0,88 (0,76)

1,01 (0,87)

1,07 (0,92)

1,35(1,16)

0,42 (0,36)

0,80 (0,69)

1,05 (0,91)

1,49 (1,28)

1,64(1,40)

1,50 (360)

1,98 (470)

2,09 (500)

2,28 (540)

2,88 (690)

0,88 (210)

1,47 (350)

1,60 (380)

2,12 (510)

2,10 (500)

Обозначения, принятые в таблице.

lth; lf - теплопроводность соответственно талого и мерзлого грунтов;

Cth; Cf - объемная теплоемкость соответственно талого и мерзлого грунтов.

Таблица 3


Концентрация порового раствора


Плотность сухого грунта r, т/м3


Суммарная влажность грунта Wtot доли


теплопроводность грунта, Вт/(мЧ°С) [ккал/(мЧчЧ°С)]


Объемная теплоемкость грунта Дж/(м3Ч°С)10-6 [ккал/(м3Ч°С)]

К, т/м3


единицы

lth

lf

Cth

Cf

А. Засоление хлоридами Nа

0,04

1,55

1,80

1,90

1,60

1,80

1,95

1,60

1,80

1,55

0,13

0,13

0,13

0,19

0,19

0,19

0,22

0,22

0,26

0,90(0,78)

0,99(0,85)

1,20(1,03)

1,08(0,93)

1,27(1,09)

1,43(1,23)

1,19(1,03)

1,44(1,24)

1,28(1,10)

0,70(0,60)

0,86(0,74)

1,06(0,91)

1,12(0,97)

1,04(0,90)

1,24(1,07)

1,24(1,07)

1,26(1,08)

1,15(1,03)

2,45(580)

2,95(700)

3,20(760)

2,50(595)

2,95(702)

3,30(785)

2,65(630)

3,35(800)

3,10(740)

1,55(370)

1,80(430)

2,05(490)

2,50(595)

2,80(665)

3,00(715)

2,60(705)

2,40(570)

2,95(705)

0,16

1,60

1,80

2,00

1,60

1,85

1,95

1,60

1,70

1,80

1,60

0,13

0,13

0,13

0,17

0,17

0,17

0,21

0,20

0,20

0,25

0,97(0,84)

1,14(0,98)

1,40(1,21)

1,00(0,86)

1,19(1,03)

1,51(1,30)

1,16(1,00)

1,27(1,09)

1,55(1,34)

1,24(1,07)

0,78(0,67)

1,04(0,89)

1,28(1,10)

0,83(0,72)

1,01(0,87)

1,00(0,86)

1,02(0,88)

1,43(1,23)

1,28(1,10)

1,16(1,00)

2,25(535)

2,85(680)

2,30(550)

2,35(560)

2,70(645)

3,00(715)

2,70(645)

2,85(680)

3,10(740)

2,80(665)

3,80(905)

4,25(1015)

4,45(1060)

3,30(785)

4,60(1100)

4,55(1085)

4,10(975)

4,35(1035)5,70(1360)

4,45(1060)

0,26

1,60

1,80

2,00

1,60

1,80

2,00

1,60

1,80

1,60

0,13

0,13

0,13

0,17

0,16

0,17

0,19

0,19

0,21

0,86(0,74)

1,08(0,93)

1,27(1,09)

0,93(0,80)

1,12(0,97)

1,38(1,18)

1,01(0,87)

1,30(1,12)

1,21(1,04)

0,91(0,79)

0,92(0,80)

1,16(1,00)

0,72(0,62)

1,05(0,91)

1,06(0,92)

1,01(0,87)

1,11(0,96)

0,94(0,81)

2,15(510)

2,50(595)

2,85(680)

2,35(560)

2,70(645)

3,05(730)

2,65(630)

3,05(730)

2,85(680)

1,95(465)

1,95(465)

2,10(500)

1,70(405)

2,30(550)

2,35(560)

2,05(490)

2,20(525)

2,75(655)

Б. Засоление хлоридами Ca

0,05

1,70

1,80

2,00

1,60

1,80

2,00

1,50

1,60

1,80

0,13

0,13

0,13

0,17

0,17

0,17

0,22

0,23

0,22

0,95(0,82)

0,88(0,76)

1,44(1,24)

0,98(0,85)

1,29(1,11)

1,42(1,22)

0,86(0,75)

0,99(0,85)

1,24(1,07)

0,92(0,79)

0,93(0,80)

1,20(1,03)

1,00(0,86)

1,14(0,98)

1,24(1,07)

0,94(0,81)

1,04(0,90)

1,64(1,41)

2,65(630)

2,75(655)

2,75(655)

2,65(630)

3,05(725)

3,15(750)

2,55(610)

3,05(730)

3,15(750)

1,95(465)

2,05(490)

2,25(535)

2,35(560)

2,50(595)

2,95(700)

2,35(560)

2,75(655)

2,70(645)

0,12

1,60

1,90

2,00

1,60

1,80

2,00

1,60

1,80

0,13

0,13

0,13

0,15

0,15

0,15

0,21

0,21

0,55(0,47)

1,45(1,25)

1,55(1,34)

0,84(0,72)

1,45(1,25)

1,59(1,37)

0,90(0,78)

1,36(1,17)

0,54(0,47)

1,07(0,92)

1,13(0,97)

0,73(0,63)

0,92(0,79)

0,94(0,81)

1,16(1,00)

0,91(0,79)

2,85(680)

2,95(705)

3,05(725)

2,55(610)

2,95(705)

3,20 (760)

2,75 (665)

2,88 (690)

2,20(525)

3,30(785)

3,70(880)

2,95(700)

3,25(775)

3,85 (915)

3,90 (930)

3,90 (930)

0,27

1,55

1,80

2,00

1,60

1,80

2,00

0,12

0,12

0,12

0,15

0,15

0,15

0,70 (0,60)

0,81 (0,70)

1,20 (1,03)

0,90 (0,78)

1,18 (1,02)

1,21 (1,04)

0,64 (0,55)

0,98 (0,84)

1,15 (0,99)

0,79 (0,68)

0,91 (0,78)

0,94 (0,81)

2,10 (500)

2,30 (550)

2,40 (570)

2,20 (525)

2,60 (620)

2,80 (665)

1,50 (360)

1,95 (465)

2,05 (490)

1,90 (450)

1,91 (455)

2,15 (510)

0,39

1,60

1,90

2,00

1,60

1,75

2,00

1,60

1,80

2,00

1,60

1.80

0,11

0,11

0,11

0,13

0,13

0,13

0,16

0,16

0,16

0,18

0,18

0,71 (0,61)

1,21 (1,04)

1,34 (1,16)

0,97 (0,84)

1,06 (0,91)

1,33 (1,15)

0,72 (0,62)

1,12 (0,96)

1,35 (1,16)

1,08 (0,93)

1.35 (1,16)

0,63 (0,54)

1,12 (0,96)

1,19 (1,03)

0,70 (0,60)

0,90 (0,78)

0,93 (0,80)

0,47 (0,41)

1,02 (0,87)

1,12 (0,96)

0,71 (0,61)

0,99 (0,85)

2,30 (545)

2,50 (595)

2,55 (610)

2,35 (560)

2,40 (570)

2,75 (655)

2,65 (630)

2,70 (645)

2,90 (690)

2,65 (630)

3,10 (740)

1,55 (370)

2,05 (490)

2,05 (490)

1,90 (450)

2,10 (500)

2,20 (525)

1,50 (360)

2,05 (490)

2,50 (595)

1,90 (450)

2,85 (680)

Обозначения, принятые в таблице.

lth; lf - теплопроводность соответственно талого и мерзлого грунтов;

Cth; Cf - объемная теплоемкость соответственно талого и мерзлого грунтов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9*

Рекомендуемое

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛОТИН СО СТАЛЬНЫМИ ДИАФРАГМАМИ

1. Грунтовые плотины со стальными диафрагмами могут быть рекомендованы: для строительства в северной строительно-климатической зоне; при отсутствии вблизи строительства грунтов, пригодных для устройства ядра, экрана или обратных фильтров; для районов с очень влажным климатом; во всех других случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании их преимуществ перед другими видами плотин.

2. Плотины со стальными диафрагмами могут возводиться из каменной наброски, горной массы, песчаных, гравийных, галечных, дресвяных и щебеночных грунтов.

3. Стальные диафрагмы допускается применять в плотинах I - IV классов.

4. Стальную диафрагму рекомендуется располагать в теле плотины вертикально в плоскости, проходящей по оси гребня или по его верховой бровке.

5. Сопряжение стальной диафрагмы с основанием плотины и береговыми склонами должно осуществляться посредством бетонного зуба, плиты или цементационной потерны с устройством под опорным элементом диафрагмы периметрального шва из битумных или других гидроизоляционных материалов, либо другими способами, обеспечивающими смещение опоры диафрагмы по опорной плоскости при воздействии горизонтальных нагрузок, а также водонепроницаемость шва. С бетонными сооружениями, встроенными в плотину (водосброс, водоприемник и пр.), стальную диафрагму рекомендуется сопрягать заделкой ее в бетон устоев, но с устройством в ней в непосредственной близости от устоя вертикального деформационного шва-компенсатора, обеспечивающего смещения (без натяжения) диафрагмы под действием горизонтальных нагрузок.

6. Стальные диафрагмы следует выполнять из нелегированных углеродистых сталей с пределом прочности 300-400 МПа и относительным удлинением 20-30 %. В условиях длительного воздействия на диафрагму низких температур наружного воздуха (минус 40 °С и ниже) по условиям производства работ рекомендуется применять сталь спокойного плавления типа ВСт3Гпс2 или ВСт3ГпсЗ.

7. В стальной диафрагме следует предусматривать вертикальные и горизонтальные деформационные швы, местоположение которых определяется соответствующими расчетами.

8. Количество и местоположение вертикальных деформационных швов в диафрагме назначаются исходя из эпюры ее плановых горизонтальных смещений от действия гидростатического давления с учетом возможных местных деформаций тела плотины, пересеченности рельефа створа, геологического строения основания. Обязательным следует считать устройство в диафрагме вертикальных швов в местах резкого излома поверхности основания (седловине, бугре, бортах каньона и др.), а также в местах заделки диафрагмы в устои бетонных сооружений и на границах участков основания, сложенных грунтами, резко отличающимися по деформативным свойствам.

9. Количество и местоположение горизонтальных деформационных швов в стальной диафрагме назначают расчетом из условия обеспечения прочности диафрагмы на сжатие, которое возникает вследствие трения о ее поверхности грунта призм плотины при их осадке и действия веса диафрагмы. Напряжение в диафрагме s определяют по формуле

(1)

где Q - вес диафрагмы;

N - нагрузка на диафрагму от трения грунта;

Rу - расчетное сопротивление стали сжатию по пределу текучести;

- коэффициент надежности по ответственности;

Aп - площадь поперечного сечения диафрагмы (расчет ведения на единицу длины плотины).

Нагрузку на диафрагму на глубине х от трения тела плотины определяют как произведение бокового давления на нее грунта на коэффициент трения грунта по стали:

N1(x) = (r1l1 + r2l2 + r3)gf, (2)

r1; r2; r3 - соответственно, плотность грунта верховой и низовой призм плотины и воды;

l1 и l2 - коэффициенты бокового давления грунта призм плотины на диафрагму;

g - ускорение силы тяжести;

f - коэффициент трения грунта тела плотины по поверхности стальной диафрагмы;

х - глубина расположения расчетного сечения от гребня плотины.

Расстояние х1 от гребня плотины до первого горизонтального деформационного шва определяют подбором. Задавшись предварительно толщиной диафрагмы и ординатой х1, определяют значения Q(х1) и N(х1), а также проверяют условие прочности (1).

Местоположение второго третьего и всех последующих швов определяют последовательными расчетами напряженного состояния фрагментов диафрагмы, расположенных между двумя соседними швами с ординатами хn и хn+1. В этом случае нагрузку N(х) вычисляют как разность

N(х) = N(х n+1) - N(хn). (3)

В опорном фрагменте диафрагмы в пределах зоны его изгиба, равной отношению , в формуле (1) учитывают влияние опорного момента и силы трения опоры по основанию (k - коэффициент постели, EI - жесткость диафрагмы).

Для предварительного проектирования схемы разрезки диафрагмы горизонтальными деформационными швами рекомендуются графики, приведенные на черт. 1.

Черт. 1. Зависимость расстояния между горизонтальными швами диафрагмы по высоте L от толщины диафрагмы d, величины коэффициента трения грунта по диафрагме f и высоты диафрагмы Н

  1. В местах расположения в диафрагме вертикальных швов устраивают также поперечные (герметичные) деформационные швы в ее опорном элементе по типу, приведенному на черт. 2.

Черт. 2. Устройство деформационного шва в опорном элементе диафрагмы

1 - диафрагма, соединенная с бетонным зубом; 2 - уплотнение деформационного шва опорного элемента; 3 - опорный элемент диафрагмы; 4 - покрытие из битумматов; 5 - бетонный зуб

11. Значения коэффициентов трения песчаных, гравийных и галечных грунтов тела плотины или переходных слоев по стальной диафрагме рекомендуется назначать по графикам черт. 3 с последующим их уточнением специальными испытаниями для конкретных случаев.

Черт. 3. Зависимость коэффициентов трения грунтов по стальной диафрагме от их крупности и влажности

1 - грунт влажностью 2-7 %; 2 - грунт влажностью 100 %; 3 - грунт при покрытии диафрагмы битумом

12. Окончательные размеры конструктивных элементов профиля плотины, ее подземного контура, толщины диафрагмы, шага деформационных швов уточняют по данным статических, динамических и фильтрационных расчетов плотины.

13. Для определения горизонтальных смещений и прогибов диафрагмы рекомендуется использовать методику ее расчета по схеме балки конечной жесткости на упругом податливом основании, в качестве которого рассматривается низовая призма плотины. Податливость низовой призмы выражается коэффициентом постели k, изменяющимся по ее высоте.

смещение опоры диафрагмы имитируется в расчетной схеме введением в опорное сечение реактивной силы трения То и момента Мо (черт. 4).

Черт. 4. Схема расчета диафрагмы как балки на упругом основании

Р(х) - расчетная нагрузка на диафрагму; dр(х) - реактивные напряжения в грунте низовой призмы; Мо, То - реактивные соответственно момент и сила трения, действующие в опоре диафрагмы; хi - смещения диафрагмы; Н - высота диафрагмы

14. Напряженно-деформированное состояние плотины со стальной диафрагмой рекомендуется рассчитывать численными методами в постановке упругой или упругопластической задачи с учетом поэтапного ее возведения и наполнения водохранилища. При расчете плотины с подвижной в опоре диафрагмой рекомендуется учитывать проскальзывание боковых призм плотины по основанию вблизи диафрагмы введением в расчетную схему на указанных участках скользящих опор (черт. 5).

Черт. 5. Схема расчета плотины с диафрагмой по методу конечных элементов с учетом проскальзывания грунта тела плотины по основанию и диафрагме

Т - сила трения

В расчетах необходимо учитывать собственный вес с учетом взвешивающего действия воды, гидростатическое давление, силы трения боковых призм по диафрагме и в ее опорном сечении.

15. Исходя из того, что тонкая стальная диафрагма практически полностью передает активную горизонтальную нагрузку низовой призме, общую статическую устойчивость низовой призмы рекомендуется проверять на плоский сдвиг по поверхности основания.

16. Толщину стальной диафрагмы при соответствующем обосновании можно назначать, допуская работу стали в конструкции на пределе ее текучести. Диафрагма должна отвечать требованиям коррозионной долговечности.

Для северной строительно-климатической зоны значение толщины стальной диафрагмы с учетом коррозии и оценку ее долговечности рекомендуется производить исходя из расчетных значений скорости равномерной коррозии стали в водно-грунтовой среде иt = 0,004-0,005 мм/год, а также графика, приведенного на черт. 6, и формулы

иt = (4)

где t - длительность коррозии, годы.

Черт. 6. Изменение средней скорости коррозии стальной диафрагмы в водно-грунтовой среде северной строительно-климатической зоны

В условиях развития язвенной коррозии диафрагму рекомендуется оборудовать системой электрохимической (катодной) защиты. Расчетную скорость язвенной коррозии стальной диафрагмы в условиях северной строительно-климатической зоны рекомендуется принимать 0,02-0,05 мм/год.

При монтаже диафрагмы в ней рекомендуется устраивать сплошную полосу заземления.

Разъяснение по п. 2.12 СНиП 2.06.05-84

В связи с поступающими просьбами дать разъяснения по определению величин, входящих в формулу (1) п. 2.12 СНиП 2.06.05-84 «Плотины из грунтовых материалов», Главтехнормирование Госстроя СССР дает следующее пояснение.

Отметку гребня плотины следует назначать на основе расчета необходимого возвышения его над расчетным уровнем воды, определяемого по формуле (1) п. 2.12.

При определении первых двух слагаемых в формуле (1) следует принимать обеспеченности скорости ветра для расчета элементов волн, наката и нагона при основном сочетании нагрузок и воздействий (при НПУ) - по СНиП 2.06.04-82, при особом сочетании нагрузок и воздействий (при ФПУ) эти обеспеченности принимаются: для I-II классов сооружений - 20 %, для III класса - 30 %, для IV класса- 50 %.

Запас «а» для всех классов плотин следует принимать не менее 0,5 м.

ПОРЯДОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

АПП ЦИТП, начиная с 1985 г., издает следующие части СНиП:

часть 1 «Организация, управление, экономика»;

часть 2 «Нормы проектирования»;

часть 3 «Организация, производство и приемка работ»;

часть 5 «Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов».

Часть 4 СНиП («Сметные нормы»), пособия к СНиП и другая инструктивно-нормативная литература издаются Стройиздатом и распространяются через книготорговую сеть.

По вопросу распространения общесоюзных норм технологического проектирования, ведомственных и республиканских нормативных документов (ОНТП, ВСН, РСН) следует обращаться в ведомства, утвердившие эти документы.

План выпуска Строительных норм и правил, распространяемых АПП ЦИТП, публикуется ежегодно в Рекламно-информационном сборнике № 1 АПП ЦИТП.

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!

В Проектном кабинете Арендного производственного предприятия ЦИТП вводится платное абонементное информационное обслуживание, в том числе:

пользование фондом информационных изданий АПП ЦИТП по типовой проектной документации;

пользование фондом типовых проектов предприятий, зданий и сооружений для всех видов строительства;

пользование фондом проектной документации типовых строительных конструкций, изделий и узлов и сооружений, распространяемых АПП ЦИТП;

письменные ответы на запросы по типовой проектной документации: введение в действие новых типовых проектов, исключение из числа действующих, замена исключенных проектов; рекомендации по первичному поиску проекта по Перечням типовой проектной документации; информация о конструктивных решениях и технико-экономических показателях проекта по каталожным листам (паспортам) проекта; название и адрес организации-разработчика и организации-поставщика проекта, переадресовка письма-заказа поставщику и другие вопросы;

консультации по телефону.

Стоимость абонементного обслуживания по всем видам вышеперечисленных услуг - 520 руб. в год, а консультаций (письменных и по телефону) - 310 руб. в год.

Обращаем Ваше внимание на то, что в платежном поручении необходимо указать: «За абонементное информационное обслуживание».

Наши реквизиты: Расчетный счет № 585301 в Ленинградском отд. МИБ г. Москвы, МФО 201069.

Адрес: 125878, ГСП, Москва, A-445, ул. Смольная, 22.

Телефоны: 457-35-13, 458-63-21.

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

Проектные и стрительные организации, учреждения и предприятия министерств и ведомств, а также отдельные специалисты, обнаружив в Строительных нормах и правилах разночтения, неясности и другие недостатки, обращаются за разъяснениями к ведущим организациям-разработчикам соответствующих нормативных документов. Название организации-разработчиков, их подчиненность, а также фамилии авторов указаны на обороте обложки каждого нормативного документа.

Филиалы и отделения проектных организаций должны обращаться за разъяснениями в проектные организации по подчиненности.

Разъяснения Госстроя СССР о порядке переписки по вопросам применения Строительных норм и правил опубликованы в журнале «Бюллетень строительной техники», 1987 г., №5, с. 11.


Предыдущая часть | К оглавлению | Следующая часть