13. ЗАПАСНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ
13.1. Запасные и регулирующие емкости (водонапорные башни, резервуары, гидропневматические баки, аккумуляторы теплоты и др.) должны содержать воду в объеме, достаточном для регулирования водопотребления. При наличии противопожарных устройств указанные емкости холодного водопровода должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды. Для обеспечения сохранности неприкосновенного противопожарного запаса воды и невозможности его использования на другие нужды надлежит предусматривать специальные устройства.
Тип емкости, целесообразность ее устройства и место расположения надлежит определять на основании технико-экономических расчетов.
Примечание. Гидропневматические баки для хранения противопожарного
запаса воды применять не рекомендуется, но должен приниматься
минимальный объем воды, обеспечивающий гарантированное включение
противопожарных насосов от датчиков уровня или давления.
13.2. Безнапорные баки-аккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения следует предусматривать для создания запаса воды в банях, прачечных и у других потребителей, имеющих сосредоточенные кратковременные расходы воды.
13.3. В бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий с числом душевых сеток в групповых установках 10 и более при закрытых системах теплоснабжения, а также при непосредственном разборе горячей воды из тепловой сети в случае невозможности обеспечения подачи необходимого расхода наружными сетями и сооружениями для создания запаса воды следует устраивать безнапорные баки-аккумуляторы. Отказ от устройства баков-аккумуляторов должен быть обоснован.
13.4. Регулирующий объем емкости W, куб.м, надлежит определять по формулам:
а) для водонапорного или гидропневматического бака при производительности насоса или насосной установки, равной или превышающей максимальный часовой расход
|
(21) |
где n - допустимое число включений насосной установки в 1 ч, принимаемое для установок
с открытым баком 2-4; для установок с гидропневматическим баком - 6-10. Большее
число включений в 1 ч надлежит принимать для установок небольшой мощности (до
10 кВт);
б) для водонапорного бака или резервуара при производительности насосной установки менее максимального часового расхода
|
(22) |
в) для бака-аккумулятора теплоты в системе горячего водоснабжения при мощности водонагревателя (генератора теплоты), не обеспечивающего максимального часового потребления теплоты,
|
(23) |
В формулах (22) и (23):
|
- относительная величина регулирующего объема, определяемая в соответствии
с п. 13.5. |
Величины |
|
надлежит принимать в соответствии с разд. 3. |
13.5. Относительную величину регулирующего объема |
|
следует определять по формулам: |
а) при непрерывной работе насосной установки (водонагревателя) с различной производительностью в течение расчетного периода (сутки, смена) наибольшего водопотребления (теплопотребления) или работе насосной установки в режиме долгосрочных включений
|
(24) |
б) при равномерной и непрерывной работе насосной установки (водонагревателя или генератора теплоты) в части периода водопотребления (теплопотребления), включающей также часы наибольшего водопотребления (теплопотребления)
|
(25) |
Примечания: 1. При расчете аккумуляторов теплоты по формулам (24) |
и (25) вместо значений |
|
и |
|
следует принимать |
|
значения |
|
и |
|
.
|
|
|
2. Значения |
|
и |
|
, вычисленные по формулам (24) и (25), |
|
приведены в рекомендуемых приложениях 7 и 8.
13.6. Коэффициент часовой неравномерности потребления воды |
|
в сутки (смену) |
максимального водопотребления для системы надлежит вычислять по формуле
|
(26) |
13.7. Коэффициент часовой неравномерности подачи воды насосами |
|
в сутки |
(смену) максимального водопотребпения надлежит вычислять по формуле
|
(27) |
13.8. Коэффициент часовой неравномерности теплопотребления |
|
системой |
горячего водоснабжения в период T, ч, (сутки, смена) максимального потребления горячей воды следует вычислять по формуле |
|
(28) |
13.9. Коэффициент часовой неравномерности подачи теплоты для нужд горячего
водоснабжения |
|
в период Т, ч (сутки, смена), максимального потребления |
горячей воды следует вычислять по формуле
|
(29) |
где |
|
- расчетная мощность водонагревателя, котла и тому подобного оборудования
системы горячего водоснабжения, кВт. |
13.10. Запас воды в баках-аккумуляторах, устраиваемых в бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий, следует определять в зависимости от времени их заполнения в течение смены, принимаемого при числе душевых сеток: 10-20 - 2 ч; 21-30 - 3 ч; 31 и более - 4 ч.
13.11. Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.
При гарантированном автоматическом включении пожарных насосов неприкосновенный противопожарный запас допускается не предусматривать.
13.12. Полную вместимость емкостей V, куб.м, следует определять по формулам:
а) для гидропневматического бака
|
(30) |
б) для водонапорного бака или резервуара
|
(31) |
в) для аккумулятора теплоты
|
(32) |
где |
|
- противопожарный объем воды, куб.м;
|
|
|
- отношение абсолютного минимального давления к максимальному, значение
которого следует принимать: 0,8 - для установок, работающих с подпором; 0,75 -
для установок с напором до 50 м; 0,7 - для установок с напором более 50 м;
|
|
|
- коэффициент запаса вместимости бака, принимаемый: 1,2-1,3 - при
использовании насосных установок, работающих в повторно-кратковременном
режиме, 1,1 - при производительности насосных установок менее |
|
|
максимального часового расхода воды; для аккумуляторов теплоты |
|
= 1. |
13.13. Высота расположения водонапорного бака (в том числе бака горячей воды) и минимальное давление в гидропневматическом баке должны обеспечивать необходимый напор воды перед водоразборной арматурой, а в системах противопожарного или объединенного водопровода - необходимый напор у внутренних пожарных кранов до полного израсходования противопожарного запаса воды.
Примечание. В системах централизованного горячего водоснабжения
баки-аккумуляторы предусматривать не следует, за исключением
случаев, когда они необходимы для создания запаса воды (в банях,
прачечных, в душевых бытовых зданий производственных предприятий и
т. п.).
13.14. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, разрешенные Главсанэпиднадзором России. Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую изоляцию следует предусматривать по расчету.
13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана - не менее 1 м; от верха бака до перекрытия - не менее 0,6 м; от поддона до дна бака - не менее 0,5 м.
13.16. Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
а) трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку;
б) отводящую трубу;
в) переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;
г) спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода;
д) водоотводную трубу для отвода воды из поддона;
е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;
ж) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды; на циркуляционной трубе следует предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой;
з) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой;
и) датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок;
к) указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления.
Примечания: 1. Подающие и отводящие трубы могут быть объединены в
одну, в этом случае на ответвлении подающей трубы к днищу бака
следует предусматривать обратный клапан и задвижку или вентиль.
2. При отсутствии сигнализации уровня воды в водонапорном баке
необходимо предусматривать сигнальную трубку диаметром 15 мм,
присоединяемую к баку на 5 см ниже переливной трубы, с выводом ее в
раковину дежурного помещения насосной установки.
13.17. Гидропневматические баки должны быть оборудованы подающей, отводящей и спускной трубами, а также предохранительными клапанами, манометром, датчиками уровня и устройствами для пополнения и регулирования запаса воздуха.
13.18. Гидропневматические баки надлежит устанавливать в помещениях, где расстояние от верха баков до перекрытия и между баками и до стен - не менее 0,6 м.
13.19. Резервуары для сбора воды в системах оборотного водоснабжения и в системах с повторным использованием воды допускается размещать внутри и вне зданий. Резервуары следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Вместимость резервуара необходимо определять по графикам притока воды и работы насосов.
При известных неравномерностях притока и подачи воды насосами регулирующий объем резервуара допускается вычислять согласно п. 13.4.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ
ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ),
СТРОЯЩИХСЯ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Просадочные грунты
14.1. Трубопроводы водопровода внутри здания, как правило, следует размещать выше уровня пола первого или подвального этажей открытой прокладкой, доступной для осмотра и ремонта.
14.2. Прокладку вводов водопровода и трубопроводов под полом внутри здания при грунтовых условиях типа II следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев. Длину водонепроницаемых каналов на вводах в здания от наружного обреза фундамента здания до контрольного колодца необходимо принимать в зависимости от толщины слоя просадочных грунтов и диаметров трубопроводов по табл. 5.
Таблица 5
Толщина слоя
просадочного грунта, м |
Длина канала, м,
при диаметре труб, мм |
|
до 100 |
св. 100 до 300 |
св. 300 |
До 5 |
Принимается как для непросадочных грунтов |
Св. 5 до 12 |
5 |
7,5 |
10 |
Св. 12
|
7,5 |
10 |
15 |
14.3. Устройство вводов и водопроводов при возведении зданий в грунтовых условиях типа I, а также в грунтовых условиях типа II с полным устранением просадочных свойств грунтов по всей площади здания следует проектировать как для непросадочных грунтов.
14.4. Прокладка водопроводных вводов ниже подошвы фундаментов не допускается.
14.5. В местах прохождения вводов водопровода фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода.
14.6. Для контроля за утечкой воды из трубопроводов, проложенных в каналах, следует предусматривать устройство контрольных колодцев диаметром 1 м. Расстояние от дна канала до дна колодца следует принимать не менее 0,7 м. Стенки колодца на высоту 1,5 м и его днище должны иметь гидроизоляцию. При устройстве колодцев в грунтовых условиях типа II основания под колодцы необходимо уплотнять на глубину 1 м.
Примечание. Контрольные колодцы следует оборудовать автоматической
сигнализацией о появлении в них воды.
14.7. В местах примыкания каналов к фундаменту здания необходимо предусматривать устройства, предотвращающие возможность протекания воды из каналов в грунт, при этом следует обеспечивать свободную осадку несущих конструкций.
14.8. Вводы к внутренним сетям, укладываемым ниже уровня пола, следует присоединять в водонепроницаемых приямках.
14.9. В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов следует предусматривать отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными конструкциями, равные 1/3 расчетной величины просадки основания здания, но не менее 0,2 м. Зазоры в проемах следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.
Сейсмические районы
14.10. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения для районов с сейсмичностью 7-9 баллов следует предусматривать специальные мероприятия (устройство в допустимых местах установок аварийных насосов, электрических установок и т. п.) по обеспечению подачи воды для тушения пожаров, которые могут возникнуть при землетрясении, бесперебойную подачу питьевой воды, а также подачу воды на неотложные нужды производства.
14.11. При проектировании систем водоснабжения зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, для которых прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материальные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источников водоснабжения.
14.12. Жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены.
14.13. Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см.
14.14. Внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах следует предусматривать установку компенсаторов.
14.15. На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
14.16. Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных установок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки) водонапорных баков следует выполнять из стальных труб или полиэтиленовых труб тяжелого типа.
Применять для этих целей чугунные, асбестоцементные, стеклянные, а также полиэтиленовые трубы легкого и среднего типа не допускается.
14.17. При выполнении сварочных работ по осуществлению стыков соединений стальных труб следует обеспечивать равнопрочность сварного соединения с телом трубы. Не допускается применять ручную газовую сварку. Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке.
14.18. Пожарные гидранты, а также колодцы с задвижками на трубопроводах следует располагать так, чтобы вероятность их завала в случае обрушения окружающих зданий и сооружений была наименьшей. Для этого рекомендуется пожарные гидранты и колодцы с задвижками располагать со стороны торцов зданий.
Подрабатываемые территории
14.19. При проектировании систем внутреннего водопровода холодной и горячей воды в зданиях, строящихся в условиях подрабатываемых территорий, следует предусматривать мероприятия по защите от воздействия деформаций грунта земной поверхности и элементов самих зданий в соответствии со СНиП 2.01.09-85.
14.20. Ожидаемые величины сдвигов и деформаций земной поверхности для назначения мероприятий по защите трубопроводов необходимо принимать по данным горногеологического обоснования для проектируемого здания.
Величины перемещений отдельных отсеков здания и его элементов принимаются по данным расчетов геологов.
14.21. Для уменьшения усилий в трубопроводах, вызванных перемещениями конструкций зданий вследствие подработки, следует увеличивать податливость трубопроводов за счет применения компенсирующих устройств, рационального размещения и выбора типа узлов крепления и пропуска труб на вводе.
14.22. Для вводов в здания следует применять все виды труб с учетом назначения водопровода, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков, а также результатов технико-экономических расчетов.
14.23. Стыковые соединения секционных трубопроводов должны быть податливыми за счет применения уплотнительных упругих колец или герметиков.
14.24. На вводах водопровода холодной воды в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп I и II, следует предусматривать компенсационные устройства. На вводах в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп III и IV, установку компенсационных устройств следует предусматривать при длине ввода свыше 20 м.
На территории строящегося здания, где в результате подработок ожидается образование уступов, прокладку подземных вводов следует осуществлять в каналах, при этом зазор между верхом трубы и перекрытием канала должен быть не менее расчетной высоты уступа.
14.25. Для трубопроводов внутреннего водопровода здания или его отдельных секций, защищаемого от воздействия подработок по жесткой конструктивной схеме, дополнительной защиты не требуется.
В зданиях, защищаемых по податливой конструктивной схеме, крепление трубопроводов к элементам зданий должно обеспечивать осевые и поперечные (горизонтальные, вертикальные) перемещения трубопровода.
В таких зданиях скрытая прокладка трубопроводов не допускается.
14.26. В зданиях, защищаемых путем выравнивания домкратами или другими устройствами, должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию трубопроводов.
В таких зданиях в качестве мер защиты в местах подключения стояков к магистрали и крепления разводящих трубопроводов к элементам здания, расположенных над швом скольжения, следует предусматривать компенсаторы, обеспечивающие горизонтальные и вертикальные перемещения трубопроводов. Величина перемещений определяется расчетной податливостью зданий и температурными удлинениями трубопровода.
14.27. Вводы в здания, состоящие из нескольких отсеков, следует предусматривать самостоятельными на каждый отсек. Допускается устройство одного ввода в один из отсеков при установке компенсаторов в местах пересечения трубопроводами деформационных швов.
Вариант устройства вводов определяется технико-экономическими показателями.
14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий.
Компенсаторы на таких трубопроводах необходимо располагать в местах пересечения деформационных швов и на ответвлениях от транзитного трубопровода к стоякам внутренней сети. Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов в пределах этажей зданий.
14.29. Внутри подполья или подвала зданий трубопроводы допускается прокладывать на самостоятельных опорах и кронштейнах, прикрепляемых к стенам. Крепление трубопроводов к опорам должно допускать осевые и вертикальные перемещения труб.
14.30. При проектировании зданий в зонах, где возможно выделение рудничного газа на поверхность земли, следует предусмотреть защиту вводов водопровода от проникания по ним газа в подвалы и подполья этих зданий.
14.31. При установке гибких компенсаторов их компенсирующая способность должна определяться исходя из расчетных величин перемещений смежных отсеков здания и температурных удлинений трубопроводов.
14.32. Укладку труб под фундаментами зданий следует предусматривать в футлярах из стальных труб. Расчет на прочность футляров необходимо выполнять с учетом нагрузок от воздействия деформаций оснований.
14.33. Жесткая заделка трубопроводов в кладке стен и фундаментах зданий не допускается.
Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны обеспечивать зазор между трубой и строительными конструкциями, равный расчетной величине деформаций основания здания. Зазоры в проемах фундаментов следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.
14.34. В местах примыкания каналов к фундаменту здания должны предусматриваться устройства, предотвращающие возможность проникания воды из каналов в грунт. При этом необходимо обеспечивать свободную осадку несущих конструкций.
Вечномерзлые грунты
14.35. При проектировании вводов в здание необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима вечномерзлых грунтов, которые могут произойти в результате строительства и эксплуатации запроектированных сооружений, а также предусматривать исключение теплового воздействия на грунты оснований соседних зданий и сооружений, которое может привести к недопустимым деформациям зданий и сооружений в нормальных эксплуатационных и аварийных режимах работы трубопроводов.
14.36. При прокладке трубопроводов следует принимать меры, обеспечивающие исключение или ограничение механического воздействия вечномерзлых грунтов (просадки, пучения, термокарстовых провалов, солифлюкции, морозобойных трещин и т. д.) на конструкции трубопроводов.
14.37. Прокладку вводов следует предусматривать надземной или в вентилируемых каналах, совмещая с прокладкой различных инженерных сетей. Следует максимально применять прокладку трубопроводов в подпольях зданий.
14.38. Наземную прокладку вводов следует предусматривать во всех случаях, когда требуется исключить тепловое воздействие трубопроводов на грунты оснований, учитывая ее относительно низкую стоимость и удобство в эксплуатации.
14.39. Наземную прокладку трубопроводов следует предусматривать:
а) на мачтах, эстакадах и по конструкциям зданий и сооружений. Специальные устройства для обслуживания трубопроводов (лестницы, площадки, мостики и т. д.) следует проектировать с учетом эксплуатации трубопроводов в условиях низких температур, сильных зимних ветров и полярной ночи;
б) в проветриваемых подпольях зданий высотой не менее 1,2 м, предусматривая водоотводящие лотки.
14.40. Подземную прокладку трубопроводов следует производить только в случаях, когда наземная и надземная прокладки недопустимы. Подземную прокладку трубопроводов следует производить только в каналах или тоннелях.
Устойчивость трубопроводов, прокладываемых в просадочных вечномерзлых грунтах, следует обеспечивать сохранением грунтов оснований в мерзлом состоянии или заменой просадочных грунтов в основаниях в зоне возможного протаивания на непросадочные, а также поддержанием расчетного теплового режима трубопроводов.
14.41. Прокладку трубопроводов в районах с промерзанием свыше 3-4 м, а также в особо тяжелых грунтовых условиях (водонасыщенные и скальные грунты) допускается производить в зоне сезонного промерзания грунтов при условии выполнения требований, изложенных в пп. 14.32-14.34.
14.42. Прокладку трубопроводов в подземных каналах следует применять, как правило, при совместном размещении инженерных сетей различного назначения, при этом дно каналов следует выполнять с лотком, обеспечивающим удаление воды при минимальном тепловом воздействии на грунты оснований.
Установка на дне каналов под трубопроводом опор, препятствующих свободному стоку воды и удалению льда, не допускается.
14.43. Подземные каналы и тоннели надлежит предусматривать только в непросадочных грунтах или на коротких участках трасс - переходах через дороги, вводах в здания и др. Высоту каналов, обеспечивающую надежность водоотлива и вентиляции, следует увеличивать на 20-30% по сравнению с принимаемой для обычных условий.
14.44. Подземные каналы и тоннели необходимо оборудовать системой естественной вентиляции, обеспечивающей отрицательные значения среднегодовых температур воздуха внутри каналов и тоннелей.
Узлы управления системами инженерного оборудования зданий следует размещать в первых этажах, предусматривая устройство дополнительной местной тепло- и гидроизоляции цокольных перекрытий и трапов для стока воды в канализацию.
В местах перехода трубопроводов через конструкции зданий, а также в местах примыкания каналов и тоннелей к фундаментам и стенам зданий, рассчитываемых на возможную разность вертикальных перемещений трубопроводов, каналов, тоннелей и зданий, необходимо предусматривать устройство мягких сопряжений.
14.45. Установка на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов в пределах проветриваемых подполий зданий не допускается.
Следует минимально ограничивать число отводов и соединений труб, в частности сварных отводов и других фасонных частей.
14.46. При проектировании строительной части колодцев водопровода и канализации следует предусматривать соблюдение мер против морозного пучения грунта.
14.47. При всех способах прокладки трубопроводов следует предусмотреть следующие мероприятия по предохранению жидкостей от замерзания при нормальной эксплуатации в период нарушения расчетного теплового и гидравлического режима трубопроводов:
применение схем трубопроводов, обеспечивающих непрерывное движение жидкостей в трубах с максимально допустимой скоростью;
тепловую изоляцию трубопроводов;
подогрев трубопроводов;
применение специальной арматуры, устойчивой против замерзания, и средств автоматической защиты.
14.48. Непрерывность движения водопроводной воды следует обеспечивать:
применением циркуляционных схем водоснабжения;
применением тупиковых схем подачи воды с сухими резервирующими перемычками;
использованием автоматических выпусков, сбрасывающих водопроводную воду в канализацию, при прекращении или опасном понижении температуры воды на отдельных участках.
14.49. При прокладке трубопроводов в каналах следует применять термоизоляцию с использованием синтетических материалов на базе стекловолокна и пенопластов, а также пенобетонов.
Применять минераловатные термоизоляционные материалы не допускается.
Для защитного слоя кольцевой теплоизоляции следует применять асбестоцементную штукатурку по проволочной сетке и многослойное покрытие из рулонных материалов.
Применять толь, мешковину и другие ткани с масляной окраской не допускается.
14.50. Подогрев трубопроводов необходимо предусматривать на участках, где наиболее вероятно замерзание воды вследствие снижения скорости и понижения температуры в нормальных и аварийных режимах.
Для подогрева трубопроводов следует применять совместную прокладку труб в общей теплоизоляции с трубопроводами тепловых сетей или греющий электрокабель, укладываемый непосредственно на поверхность труб. Витковое расположение кабеля допускается только на вводах и в местах установки водопроводной арматуры. Система подогрева труб обеспечивается электроэнергией от местной сети и снабжается системой автоматического управления.
14.51. Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм.
На вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру, спускные и воздушные краны из бронзы и применять гнутые компенсаторы и отводы.
14.52. Для опорожнения труб следует проектировать трубопроводы с уклоном не менее 0,002.
КАНАЛИЗАЦИЯ
15. СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
15.1. В зависимости от назначения здания и предъявляемых требований к сбору сточных вод необходимо проектировать следующие системы внутренней канализации:
бытовую - для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.);
производственную - для отведения производственных сточных вод;
объединенную - для отведения бытовых и производственных сточных вод при условии возможности их совместного транспортирования и очистки;
внутренние водостоки - для отведения дождевых и талых вод с кровли здания.
В производственных зданиях допускается проектировать несколько систем канализации, предназначенных для отвода сточных вод, отличающихся по составу, агрессивности, температуре и другим показателям, с учетом которых смешение их недопустимо или нецелесообразно.
15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать:
для производственных зданий, производственные сточные воды которых требуют очистки или обработки;
для зданий бань и прачечных при устройстве теплоуловителей или при наличии местных очистных сооружений;
для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.
15.3. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми водами, не удовлетворяющие требованиям СНиП 2.04.03-85, следует подвергать предварительной обработке и очистке.
16. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
И ПРИЕМНИКИ СТОЧНЫХ ВОД
16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Примечания: 1. Для группы умывальников (не более 6 шт.),
устанавливаемых в одном помещении, или для мойки с несколькими
отделениями допускается устанавливать один общий сифон с ревизией
диаметром 50 мм.
От группы душевых поддонов допускается устанавливать общий сифон с
ревизией.
Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует
предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого
отделения.
Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух
сторон общей стены разных помещений к одному сифону.
2. Допускается не предусматривать гидравлические затворы для
приемников производственных стоков, не загрязненных в процессе
производства или загрязненных механическими примесями (окалиной,
шламом) при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть.
16.2. Тип и число специальных приемников производственных сточных вод определяются технологической частью проекта.
16.3. Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.
Примечание. Унитазы, устанавливаемые в уборных школ, больниц и
поликлиник, рекомендуется оборудовать педальным пуском смывных
устройств.
16.4. В мужском отделении уборных следует предусматривать установку индивидуальных настенных или напольных писсуаров. В уборных вокзалов, стадионов, зданий с большим скоплением людей, рынков, зрелищных предприятий, торговых центров и т. д. допускается применять лотковые писсуары.
16.5. В промышленных и общественных зданиях уборные с числом унитазов более трех следует оборудовать напольными унитазами или напольными чашами.
Установка унитазов с сидениями в указанных зданиях рекомендуется только по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.
В детских садах, а также в общеобразовательных школах и школах-интернатах для учащихся младших классов уборные следует оборудовать детскими унитазами.
16.6. В помещениях личной гигиены женщин производственных и общественных зданий надлежит предусматривать установку гигиенических душей, в жилых зданиях - биде.
16.7. В душевых, располагаемых на междуэтажных перекрытиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий и спортивных сооружений, рекомендуется устанавливать душевые поддоны.
16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм - в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм - на 3-4 душа;
диаметром 50 мм - в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных - с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания: 1. В лотке душевого помещения допускается
устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не
устанавливаются.
16.9. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.
16.10. Высоту, на которой устанавливаются санитарные приборы, следует принимать в соответствии со СНиП 3.05.01-85.
16.11. Раковины самопомощи, аварийные души и другие устройства самопомощи следует устанавливать в соответствии с указаниями по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений различных отраслей промышленности.
17. СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
17.1. Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам.
Примечание. Производственные сточные воды, не имеющие неприятного
запаха и не выделяющие вредные газы и пары, если это вызывается
технологической необходимостью, допускается отводить по открытым
самотечным лоткам с устройством общего гидравлического затвора.
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного
(горизонтального) трубопровода не допускается.
17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:
для самотечных систем - чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;
для напорных систем - напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.
17.8. Соединительные детали трубопроводов следует принимать согласно действующим государственным стандартам и техническим условиям.
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания с учетом возможных нагрузок.
В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
б) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала - при применении труб из полиэтилена.
Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой
панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть
неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае
необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью
не более 0,1 кв.м с крышками;
в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;
г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;
е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер
допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны
воздухозабора.
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов.
17.12. Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий.
17.13. Прокладку трубопроводов производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий.
От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.
17.14. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не менее 30х40 см.
17.15. Прокладку отводных трубопроводов от приборов, устанавливаемых в уборных административных и жилых зданий, раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях следует предусматривать над полом; при этом необходимо предусматривать устройство облицовки и гидроизоляции.
17.16. Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать в каналах, выведенных до уровня пола и перекрытых съемными плитами или, при соответствующем обосновании, в проходных тоннелях.
17.17. Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производственную канализацию с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатворами на каждом из них с учетом требований правил техники безопасности, приведенными в ведомственных нормах.
Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.
Присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ............................ 0,5
" эксплуатируемой кровли .................... 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.
Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху - к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.
17.22. Для наблюдения, в случае необходимости, за движением сточных вод от технологической аппаратуры на трубопроводах, отводящих сточные воды или отработанную охлажденную воду, следует предусматривать разрыв струи или устанавливать смотровые фонари.
17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;
в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;
на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.
17.24. На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно табл. 6.
Таблица 6
|
Расстояние, м, между ревизиями и прочистками
в зависимости от вида сточных вод |
|
Диаметр трубо-провода, мм |
произ-водствен-ные незагряз-ненные
и водо-стоки |
бытовые и прои-зводствен-ные, близкие к ним |
произ-водствен-ные, содер-жащие большое кол-во взвешен-ных веществ |
Вид прочист-ного уст-ройства |
50 |
15 |
12 |
10 |
Ревизия |
50 |
10 |
8 |
6 |
Про-чистка |
100-150 |
20 |
15 |
12 |
Ревизия |
100-150 |
15 |
10 |
8 |
Про-чистка |
200 и более
|
25 |
20 |
15 |
Ревизия |
Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.
2. Ревизии и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их обслуживания.
3. На подземных трубопроводах канализации ревизии следует устанавливать в колодцах диаметром не менее 0,7 м. Днища колодцев должны иметь уклон не менее 0,05 к фланцу ревизий. |
17.25. Наименьшую глубину заложения канализационных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок.
Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуатации возможно их механическое повреждение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуатируемые при отрицательных температурах, - утеплены.
В бытовых помещениях допускается предусматривать прокладку труб на глубине 0,1 м от поверхности пола до верха трубы.
17.26. На сетях производственной канализации, отводящих сточные воды, не имеющие запаха и не выделяющие вредных газов и паров, допускается устройство смотровых колодцев внутри производственных зданий.
Смотровые колодцы на сети внутренней производственной канализации диаметром 100 мм и более следует предусматривать на поворотах трубопроводов, в местах изменения уклонов или диаметров труб, в местах присоединения ответвлений, а также на длинных прямолинейных участках трубопроводов на расстояниях, приведенных в СНиП 2.04.03-85.
На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.
На сетях производственной канализации, выделяющих запахи, вредные газы и пары, возможность устройства колодцев и их конструкцию следует предусматривать по ведомственным нормам.
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Канализуемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров.
Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при
условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в
подвальном помещении.
17.28. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в табл. 7.
Таблица 7
Диаметр трубопровода, мм
|
50 |
100 |
150 и более |
Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца, м
|
8 |
12 |
15 |
Примечания : 1. При длине выпуска более длины, указанной в таблице, необходимо предусматривать устройство дополнительного смотрового колодца.
2. Длину выпуска незагрязненных сточных вод и водостоков при диаметре труб 100 мм и более допускается увеличивать до 20 м. |
17.29. Диаметр выпуска следует определять расчетом. Он должен быть не менее диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к данному выпуску.
17.30. Выпуски следует присоединять к наружной сети под углом не менее 90° (считая по движению сточных вод). На выпуске канализации допускается устройство перепадов:
до 0,3 м - открытых - по бетонному водосливу в лотке, входящему с плавным поворотом в колодец наружной канализации;
свыше 0,3 м - закрытых - в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
17.31. При пересечении выпуском стен подвала или фундаментов здания следует выполнять мероприятия, указанные в п. 9.7.
18. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
18.1. Гидравлический расчет канализационных трубопроводов диаметром до 500 мм из различных материалов следует производить по номограмме рекомендуемого приложения 9 или по таблицам, а для трубопроводов диаметром свыше 500 мм - согласно СНиП 2.04.03-85.
18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая
скорость движения жидкости
было выполнено условие |
|
, м/с, и наполнение |
|
таким образом, чтобы |
|
(33) |
здесь |
|
- для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
|
|
|
- для трубопроводов из других материалов. |
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
18.4. Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков - не более 0,8 их высоты, ширину лотков - не менее 0,2 м. Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.
18.5. Диаметр канализационного стояка надлежит принимать по табл. 8 в зависимости от величины расчетного расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к стояку.
Примечание. При применении пластмассовых труб в расчет принимается
внутренний диаметр трубопровода.
Таблица 8
Диаметр поэтажного отвода,
мм |
Угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град. |
Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка, л/с, при его диаметре, мм |
|
|
50 |
85 |
100 |
150 |
|
90 |
0,8 |
2,8 |
4,3 |
11,4 |
50 |
60 |
1,2 |
4,3 |
6,4 |
17,0 |
|
45
|
1,4 |
4,9 |
7,4 |
19,6 |
|
90 |
- |
2,1 |
- |
- |
85 |
60 |
- |
3,2 |
- |
- |
|
45
|
- |
3,6 |
- |
- |
|
90 |
- |
- |
3,2 |
8,5 |
100 |
60 |
- |
- |
4,9 |
12,8 |
|
45
|
- |
- |
5,5 |
14,5 |
|
90 |
- |
- |
- |
7,2 |
150 |
60 |
- |
- |
- |
11,0 |
|
45
|
- |
- |
- |
12,6 |
Примечание. Диаметр канализационного стояка должен быть не менее наибольшего диаметра поэтажных отводов, присоединенных к этому стояку. |
18.6. Диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать, мм, не менее:
при числе
санитарно-технических
приборов не более 120 ........ 100
то же 300 ........ 125
" 1200 ........ 150
" св. 1200 ........ 200
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.
Таблица 9
Рабочая высота стояка, м |
Максимальная пропускная способность невентилируемого канализационного стояка, л/с,
при его диаметре, мм |
|
50 |
85 |
100 |
150 |
1 |
1,6 |
5,3 |
6,3 |
14,0 |
2 |
1,0 |
3,1 |
3,7 |
8,0 |
3 |
0,6 |
2,0 |
2,4 |
5,4 |
4 |
0,5 |
1,4 |
1,8 |
3,9 |
5 |
0,4 |
1,1 |
1,4 |
3,0 |
6 |
0,4 |
0,8 |
1,0 |
2,4 |
7 |
0,4 |
0,7 |
0,9 |
2,0 |
8 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
1,6 |
9 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
1,4 |
10 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
1,2 |
11 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
1,0 |
12 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,9 |
13 и более
|
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,9 |
18.8. Уклоны трубопроводов производственной канализации, отводящей сточные воды, содержащие в большом количестве механические взвеси (окалину, металлическую стружку, известь и др.), следует определять гидравлическим расчетом из условия обеспечения в трубах самоочищающих скоростей и наполнения не менее 0,3.
19. МЕСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД
19.1. Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации, для чего в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок.
19.2. Не допускается спуск в канализацию технологических растворов, а также осадка технологических резервуаров при их очистке.
Спуск в канализацию ядовитых продуктов и реагентов при нормальной эксплуатации и при авариях запрещается. Эти продукты следует сбрасывать в специальные технологические емкости для дальнейшей утилизации или обезвреживания.
19.3. Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в канализацию следует обезвреживать средствами лабораторий, при этом значение рН сточных вод должно быть от 6,5 до 8,5.
19.4. Сточные воды инфекционных больниц и отделений перед сбросом в наружную канализационную сеть необходимо обеззараживать. Очистку производить на городских сооружениях биологической очистки или на местных очистных сооружениях (при отсутствии городских), располагаемых на территории больницы или отделения.
19.5. Внутрицеховые очистные установки следует размещать с учетом возможности их осмотра, очистки и ремонта, при этом необходимо предусматривать механизацию трудоемких процессов.
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
19.7. В уловителях для очистки стоков от горючих жидкостей следует предусматривать на подводящих трубопроводах гидравлические затворы и вытяжную вентиляцию.
19.8. Сточные воды, поступающие в бензоуловитель, следует предварительно очищать в грязеотстойниках. Очистка грязеотстойников от шлама должна быть механизирована.
19.9. При наличии в сточных водах крупных плавающих, волокнистых и других примесей следует предусматривать установку неподвижных решеток, общих для всей системы канализации или для отдельных стоков. Решетки следует устанавливать в специальных камерах приемных резервуаров, в колодцах или непосредственно в каналах. Угол наклона решетки к горизонтальной плоскости в сторону течения сточных вод должен быть не менее 60°C.
19.10. Проектирование и расчет решеток, песколовок, отстойников, маслонефтеуловителей, нейтрализационных и других установок для очистки сточных вод, а также насосных установок для перекачки бытовых и производственных стоков следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85.
19.11. Вместимость резервуаров при насосных установках надлежит определять в соответствии с часовым графиком притока сточных вод и режимом работы насосов. При этом вместимость резервуаров при насосных установках, работающих автоматически, следует определять из условия включения насосов не более 6 раз в 1 ч, а при отсутствии графика - принимать равной 5-10% максимального часового притока сточных вод.
19.12. В приемных резервуарах необходимо устанавливать указатели уровней, устройства по взмучиванию выпадающего осадка и приточно-вытяжную вентиляцию.
19.13. Насосы для перекачки сточных вод следует принимать в зависимости от состава сточных вод (фекальные, песковые, кислотостойкие и др.).
19.14. Установку насосов надлежит располагать под заливом от расчетного уровня перекачиваемых сточных вод в резервуаре. При необходимости расположения насосов выше уровня сточных вод в резервуаре высота всасывания не должна превышать величины, допускаемой для насосов данного типа, при этом должны быть предусмотрены надежно действующие устройства для залива насосов.
19.15. Насосы и приемные резервуары для производственных сточных вод, не выделяющих ядовитые и неприятные запахи, газы и пары, а также пневматические насосные установки допускается располагать в производственных и общественных зданиях.
Насосы для перекачки бытовых и производственных стоков, имеющих в своем составе токсичные и быстро загнивающие загрязнения, а также для перекачки стоков, выделяющих ядовитые и неприятные запахи, газы и пары, следует располагать в отдельно стоящем здании, подвале или изолированном помещении, а при отсутствии подвала - в отдельном отапливаемом помещении первого этажа, имеющем самостоятельный выход наружу или на лестничную клетку. Помещение насосной станции следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Приемные резервуары для указанных стоков необходимо располагать вне зданий или в изолированных помещениях совместно с насосами.
Примечание. Выход из насосной на лестничную клетку допускается
устраивать в зданиях, к которым не предъявляются повышенные
требования по звукоизоляции.
19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах, предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, под рабочими помещениями административных зданий, учебных заведений, а также в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части уровня шума.
19.17. В канализационных насосных станциях следует предусматривать установку резервных насосов, число которых надлежит принимать: при числе однотипных рабочих насосов до двух - один резервный; более двух - два резервных.
Число резервных насосов для перекачки кислых и шламосодержащих сточных вод следует принимать:
при одном рабочем насосе - один резервный и один хранящийся на складе;
при двух рабочих насосах и более - два резервных.
Примечание. В отдельных случаях при обосновании допускается
установка одного рабочего насоса и хранение запасного насоса
на складе.
19.18. Насосные установки надлежит проектировать с автоматическим и ручным управлением.
19.19. Для каждого канализационного насоса следует предусматривать отдельную всасывающую линию с подъемом к насосу не менее 0,005.
19.20. На всасывающем и напорном трубопроводах каждого насоса следует устанавливать задвижки; на напорном трубопроводе, кроме того, обратный клапан.
Примечание. При транспортировании стоков, содержащих взвешенные
вещества (песок, шлам), приемные и обратные клапаны не
предусматриваются.
20. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ
20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.
Примечание. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых
зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие
положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при
отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев
с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых
внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим
расчетом.
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
Примечания: 1. При обосновании допускается предусматривать отвод
воды из системы внутренних водостоков в систему производственной
канализации незагрязненных или повторно используемых сточных вод.
2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую
канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков
санитарных приборов.
20.3. При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
Примечание. При устройстве открытого выпуска на стояке внутри
здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых
вод в зимний период года в бытовую канализацию.
20.4. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок.
Водосточные воронки на кровле следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 м.
Примечание. На плоских кровлях жилых и общественных зданий
допускается устанавливать по одной водосточной воронке на каждую
секцию.
20.5. Присоединение к одному стояку воронок, расположенных на разных уровнях, допускается в случаях, когда общий расчетный расход по стояку не превышает величин, приведенных в табл. 10.
Таблица 10
Диаметр водосточного стояка, мм
|
85 |
100 |
150 |
200 |
Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с
|
10 |
20 |
50 |
80 |
20.6. Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать: для подвесных трубопроводов 0,005, для подпольных - в соответствии с требованиями разд. 18.
20.7. Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований разд. 17. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.
Примечание. При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м
прочистку в начале участка допускается не предусматривать.
20.8. Присоединение водосточных воронок к стоякам следует предусматривать при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.
20.9. Расчетный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади следует определять по формулам:
для кровель с уклоном до 1,5% включительно
|
(34) |
для кровель с уклоном свыше 1,5%
|
(35) |
В формулах (34) и (35):
|
|
- водосборная площадь, кв.м;
|
|
|
- интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью
20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности,
равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03-85);
|
|
|
- интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью
5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности,
равной 1 году, определяемая по формуле
|
|
|
|
|
(36)
|
здесь |
n |
- параметр, принимаемый согласно СНиП 2.04.03-85. |
20.10. Расчетный расход дождевых вод, приходящийся на водосточный стояк, не должен превышать величин, приведенных в табл. 10, а на водосточную воронку определяется по паспортным данным принятого типа воронки.
20.11. При определении расчетной водосборной площади следует дополнительно учитывать 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней.
20.12. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях.
20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп. 17.7, 17.9.
На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы.
21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СИСТЕМАМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
И ВОДОСТОКОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
21.1. Материал труб для канализационных трубопроводов, прокладываемых в особых природных и климатических условиях, следует принимать согласно СНиП 2.04.03-85.
Просадочные грунты
21.2. Прокладку напорных и самотечных трубопроводов внутри здания и выпусков канализации надлежит предусматривать согласно требованиям к внутреннему водопроводу, приведенным в разд. 14.
21.3. Стыковые соединения труб следует выполнять на резиновых уплотнительных кольцах.
21.4. Внутренние водостоки следует проектировать подвесными. Когда по требованиям технологии производства устройство подвесных водостоков невозможно, допускается принимать прокладку трубопроводов водосточных сетей согласно требованиям разд. 14.
21.5. При наличии в районе строительства наружной дождевой канализации выпуски водосточных систем надлежит проектировать согласно требованиям к выпускам канализации.
21.6. Не допускается прокладывать в одном канале выпуски водостока с другими системами канализации, кроме системы, отводящей незагрязненные сточные воды.
21.7. При отсутствии в районе строительства дождевой или общесплавной канализации допускается предусматривать выпуск воды из внутренних водостоков в открытые водонепроницаемые лотки.
Под лотками следует предусматривать уплотнение грунта на глубину 0,2-0,3 м.
Лотки в местах переходов под тротуарами и проезжей частью автомобильных дорог следует перекрывать железобетонными плитами.
Сейсмические районы
21.8. Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор трубы не менее 0,2 м. Зазор должен заполняться эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.
21.9. Не допускается пересечение канализационными трубопроводами конструкций деформационных швов зданий.
21.10. Стыковые соединения раструбных труб и труб, соединяемых на муфтах, прокладываемых в районах с сейсмичностью 8-9 баллов, должны обеспечивать компенсацию возможных просадок, для чего следует применять резиновые уплотнительные кольца.
21.11. В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры.
Подрабатываемые территории
21.12. При проектировании внутренних сетей канализации водостоков зданий на подрабатываемых территориях следует соблюдать требования пп. 14.19-14.24; 14.30 и 14.32.
21.13. Выпуски канализации и водостоков из зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях I-IV групп, допускается выполнять из чугунных, керамических, асбестоцементных или пластмассовых труб.
На территориях, подрабатываемых крутопадающими пластами Iк-IVк групп, выпуски следует выполнять из чугунных, асбестоцементных или пластмассовых труб.
21.14. Уклоны выпусков и труб внутренней канализационной сети зданий следует назначать с учетом ожидаемой осадки земной поверхности.
21.15. Стыковые соединения трубопроводов внутренней канализации следует выполнять подвижными за счет применения эластичных заделок. В зданиях, защищаемых по жесткой конструктивной схеме, допускается предусматривать жесткую заделку стыковых соединений.
21.16. Не допускается пересечение трубопроводами внутренней канализации деформационных швов зданий.
21.17. Не допускается скрытая прокладка труб внутренней канализации в бороздах и штробах стен здания, защищаемого по податливой конструктивной схеме.
21.18. Для внутренней канализации зданий следует применять канализационные трубы и соединительные части из полиэтилена и других синтетических материалов.
21.19. При защите здания в процессе его эксплуатации методом выравнивания трубопроводы канализации, прокладываемые в подвалах или подпольях, не должны затруднять выполнение работ по выравниванию здания.
Вечномерзлые грунты
21.20. Внутренние водостоки следует проектировать с открытым выпуском.
21.21. Транспортируемую жидкость следует предохранять от замерзания при расчетных эксплуатационных и аварийных режимах.
Подогрев канализационных стоков в случае необходимости следует обеспечивать дополнительным сбросом водопроводной воды.
Примечание. Сброс водопроводной воды в канализацию у потребителей,
в концах тупиковых участков и на перемычках, не обеспечивающих
надежной циркуляции, допускается только на основании результатов
технико-экономических расчетов, подтверждающих целесообразность
упрощения сетей за счет резко увеличенного расхода воды.
21.22. Системы водоснабжения и канализации следует оснащать комплектом приборов и установок, обеспечивающих систематический контроль и по возможности автоматическое регулирование температурного режима трубопроводов, гидравлического режима трубопроводов, температурного режима грунтов в основаниях трубопроводов и сооружений.
21.23. Число вод водопровода и выпусков канализации необходимо принимать минимальным и соблюдать при этом следующие условия:
уклоны труб и каналов необходимо направлять от здания;
воздух, вентилирующий каналы, должен забираться из проветриваемых подполий зданий;
в местах непосредственного примыкания каналов свайные фундаменты зданий следует заглублять на 2-3 м ниже расчетной величины.
21.24. На выпусках канализаций, при проектировании которых не предусматривается тепловое сопровождение, наряду с термоизоляцией следует предусматривать дополнительный изоляционный слой из теплоемких материалов.
21.25. Для внутреннего оборудования зданий следует применять:
канализационные трубы и соединительные части из полиэтилена и других синтетических материалов и чугуна;
мойки, ванны и другое санитарно-техническое оборудование, штампованное из стали или изготовленное из пластмассы или керамики.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
- общий расход воды, л/с, санитарно-техническим прибором (арматурой),
принимаемый согласно п. 3.2;
|
|
- расход горячей воды, л/с, санитарно-техническим прибором (арматурой),
принимаемый согласно п. 3.2;
|
|
- расход холодной воды, л/с, санитарно-техническим прибором (арматурой),
принимаемый согласно п. 3.2;
|
|
- расход стоков от санитарно-технического прибора, л/с, принимаемый согласно
обязательному приложению 2;
|
|
- общий максимальный расчетный расход воды, л/с;
|
|
- максимальный расчетный расход горячей воды, л/с;
|
|
- максимальный расчетный расход холодной воды, л/с;
|
|
- максимальный расчетный расход сточных вод, л/с;
|
|
- общий расход воды, л/ч, санитарно-техническим прибором, принимаемый
согласно обязательному приложению 3;
|
|
- расход горячей воды, л/ч, санитарно-техническим прибором, принимаемый
согласно обязательному приложению 3;
|
|
- расход холодной воды, л/ч, санитарно-техническим прибором, принимаемый
согласно обязательному приложению 3;
|
|
- общая норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего
водопотребления, принимаемая согласно обязательному приложению 3;
|
|
- норма расхода горячей воды, л, потребителем в час наибольшего
водопотребления, принимаемая согласно обязательному приложению 3;
|
|
- норма расхода холодной воды, л, потребителем в час наибольшего
потребления, принимаемая согласно обязательному приложению 3;
|
|
- общий максимальный часовой расход воды, куб.м;
|
|
- максимальный часовой расход горячей воды, куб.м;
|
|
- максимальный часовой расход холодной воды, куб.м;
|
|
- общий средний часовой расход воды, куб.м;
|
|
- средний часовой расход горячей воды, куб.м;
|
|
- средний часовой расход холодной воды, куб.м;
|
|
- расчетный циркуляционный расход горячей воды в системе, л/с;
|
|
- расчетный расход горячей воды с учетом циркуляционного, л/с;
|
|
- общая норма расхода воды потребителем в сутки (смену) наибольшего
водопотребления, л;
|
|
- норма расхода горячей воды, л, потребителем в сутки (смену) наибольшего
водопотребления;
|
|
- норма расхода холодной воды, л, потребителем в сутки (смену) наибольшего
водопотребления;
|
|
- общая норма расхода в средние сутки, л;
|
|
- норма расхода горячей воды в средние сутки, л;
|
|
- норма расхода холодной воды в средние сутки, л;
|
|
- расчетный расход дождевых вод;
|
|
- расход воды, подаваемой насосами;
|
|
- часовой расход воды, куб.м, подаваемой насосом;
|
|
- число водопотребителей;
|
|
- число санитарно-технических приборов;
|
|
- порядковый номер водопотребителя или санитарно-технического прибора;
|
|
- удельные потери напора на трение при расчетном расходе, определяемые по
таблицам для гидравлического расчета систем холодного водоснабжения, для
систем горячего водоснабжения с учетом зарастания по рекомендуемому
приложению 6;
|
|
- вероятность действия санитарно-технических приборов;
|
|
- вероятность использования санитарно-технических приборов (возможность
подачи прибором нормированного часового расхода воды) в течение расчетного
часа в зданиях или сооружениях с одинаковыми водопотребителями;
|
|
- расчетное время, ч, потребления воды (сутки, смена);
|
|
- напор, м, развиваемый насосной установкой;
|
|
- геометрическая высота подачи воды, м, от оси насоса до требуемого
санитарно-технического прибора; |
|
- потери напора, м, на расчетном участке трубопровода; |
|
- сумма потерь напора на расчетном участке трубопровода;
|
|
- свободный напор, м, санитарно-технического прибора, принимаемый согласно
обязательному приложению 2;
|
|
- наименьший гарантированный напор в наружной водопроводной сети;
|
|
- избыточный напор, м, который следует погасить диафрагмой;
|
|
- тепловой поток, кВт, на нужды горячего водоснабжения в течение часа
максимального водопотребления;
|
|
- тепловой поток, кВт, на нужды горячего водоснабжения в течение среднего часа
водопотребления;
|
|
- теплопотери на расчетном участке, кВт;
|
|
- скорость движения жидкости в трубопроводе, м/с;
|
|
- наполнение трубопровода;
|
|
- длина, м, расчетного участка трубопровода;
|
|
- коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях;
|
|
- температура холодной воды, °С, в сети водопровода; при отсутствии данных ее
следует принимать равной 5°С;
|
|
- разность температур горячей и холодной воды, °С;
|
|
- число включений насоса в 1 ч; |
|
- шероховатость трубопроводов. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ
Санитарные
приборы |
Секундный расход
воды, л/с |
Часовой расход
воды, л/ч |
Сво-
бод-
ный
напор |
Расход стоков от прибора |
Минималь-
ные диамет-
ры условного
прохода, мм |
|
общий
|
холод-
ной
|
горя-
чей
|
общий
|
холод-
ной
|
горя-
чей
|
м
|
л/с |
под-
водки |
отво-
да |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Умывальник,
рукомойник
с водоразборным
краном
|
0,1 |
0,1 |
-
|
30 |
30 |
-
|
2 |
0,15 |
10 |
32 |
2. То же, со
смесителем
|
0,12 |
0,09 |
0,09 |
60 |
40 |
40 |
2 |
0,15 |
10 |
32 |
3. Раковина, мойка
инвентарная с
водоразборным
краном и колонка
лабораторная
водоразборная
|
0,15 |
0,15 |
-
|
50 |
50 |
-
|
2 |
0,3 |
10 |
40 |
4. Мойка (в том числе
лабораторная) со
смесителем
|
0,12 |
0,09 |
0,09 |
80 |
60 |
60 |
2 |
0,6 |
10 |
40 |
5. Мойка (для
предприятий
общественного
питания)
со смесителем
|
0,3 |
0,2 |
0,2 |
500 |
220 |
280 |
2 |
0,6 |
15 |
50 |
6. Ванна со
смесителем
(в том числе общим
для ванн и
умывальника)
|
0,25 |
0,18 |
0,18 |
300 |
200 |
200 |
3 |
0,8 |
10 |
40 |
7. Ванна с
водогрейной
колонкой и
смесителем
|
0,22 |
0,22 |
-
|
300 |
300 |
-
|
3 |
1,1 |
15 |
40 |
8. Ванна медицинская
со смесителем
условным диаметром,
мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
700 |
460 |
460 |
5 |
2,3 |
20 |
50 |
25
|
0,6 |
0,4 |
0,4 |
750 |
500 |
500 |
5 |
3 |
25 |
75 |
32
|
1,4 |
1 |
1 |
1060 |
710 |
710 |
5 |
3 |
32 |
75 |
9. Ванна ножная со
смесителем
|
0,1 |
0,07 |
0,07 |
220 |
165 |
165 |
3 |
0,5 |
10 |
40 |
10. Душевая кабина с
мелким душевым
поддоном и
смесителем
|
0,12 |
0,09 |
0,09 |
100 |
60 |
60 |
3 |
0,2 |
10 |
40 |
11. Душевая кабина с
глубоким душевым
поддоном и
смесителем
|
0,12 |
0,09 |
0,09 |
115 |
80 |
80 |
3 |
0,6 |
10 |
40 |
12. Душ в групповой
установке со
смесителем
|
0,2 |
0,14 |
0,14 |
500 |
270 |
230 |
3 |
0,2 |
10 |
50 |
13. Гигиенический душ
(биде) со
смесителем и
аэратором
|
0,08 |
0,05 |
0,05 |
75 |
54 |
54 |
5 |
0,15 |
10 |
32 |
14. Нижний
восходящий душ
|
0,3 |
0,2 |
0,2 |
650 |
430 |
430 |
5 |
0,3 |
15 |
40 |
15. Колонка в мыльне
с водоразборным
краном холодной
или горячей воды
|
0,4 |
0,4 |
-
|
1000 |
1000 |
-
|
2 |
0,4 |
20 |
-
|
16. Унитаз со смывным
бачком
|
0,1 |
0,1 |
-
|
83 |
83 |
-
|
2 |
1,6 |
8 |
85 |
17. Унитаз со смывным
краном
|
1,4 |
1,4 |
-
|
81 |
81 |
-
|
4 |
1,4 |
-
|
85 |
18. Писсуар
|
0,035 |
0,035 |
-
|
36 |
36 |
-
|
2 |
0,1 |
10 |
40 |
19. Писсуар с
полуавтоматическим
смывным краном
|
0,2 |
0,2 |
-
|
36 |
36 |
-
|
3 |
0,2 |
15 |
40 |
20. Питьевой фонтанчик
|
0,04 |
0,04 |
-
|
72 |
72 |
-
|
2 |
0,05 |
10 |
25 |
21. Поливочный кран
|
0,3 |
0,3 |
0,2 |
1080 |
1080 |
720 |
2 |
0,3 |
15 |
-
|
22. Трап условным
диаметром, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,7 |
-
|
50 |
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,1 |
-
|
100 |
Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.
2. Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице.
3. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из пластмассовых труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для ванн и умывальникам, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы диаметром 12х2 мм. |
Предыдущая часть |
К оглавлению
| Следующая часть
|