ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И

КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

 

Дата введения 1986-07-01

 

    

РАЗРАБОТАНЫ ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР (Ю.Н.Саргин), ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя (канд. техн. наук Л.А.Шопенский), МНИИТЭП ГлавАПУ Мосгорисполкома (канд. техн. наук Н.Н.Чистяков; И.Б.Покровская), Донецким Промстройниипроектом Госстроя СССР (Е.М.Зайцева), СКТБ Рострубпласта Росколхозстройобъединения (канд. техн. наук А.Я.Добромыслов), НИИ Мосстрой (канд. техн. наук Я.Б.Алескер), НПО |Стройполимер" (проф. В.С.Ромейко, В.А.Устюгов), МГСУ (проф. В.Н.Исаев), Мосводоканалпроектом (А.С.Вербицкий).

 

ВНЕСЕНЫ ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР.

 

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Минстроя России) - Б.В.Тамбовцев, В.А.Глухарев.

 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 г. № 189.

 

СОГЛАСОВАНЫ Минздравом СССР, ГУПО МВД СССР.

 

ВЗАМЕН СНиП II-30-76 и СНиП II-34-76.

 

СНиП 2.04.01-85* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, и изменением № 2, утвержденным постановлением Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46.

 

Пункты и таблицы, в которые внесены изменения, отмечены в настоящих строительных нормах и правилах звездочкой.

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков.

 

1.2. При проектировании систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков необходимо выполнять требования других нормативных документов, утвержденных или согласованных Минстроем России.

 

1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование:

 

систем противопожарных водопроводов предприятий, производящих или хранящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими нормативными документами;

 

систем автоматического пожаротушения;

 

тепловых пунктов;

 

установок обработки горячей воды;

 

систем горячего водоснабжения, подающих воду на технологические нужды промышленных предприятий (в том числе на лечебные процедуры) и систем водоснабжения в пределах технологического оборудования;

 

систем специального производственного водоснабжения (деионизированной воды, глубокого охлаждения и др.).

 

1.4. Внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или промышленного предприятия.

 

В случае подачи воды из системы на наружное пожаротушение проектирование трубопроводов, прокладываемых вне зданий, надлежит выполнять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

 

Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.     

 

  Примечания: 1. Приготовление  горячей  воды  следует предусматривать на

установках   в   соответствии   с  указаниями  по   проектированию    тепловых

пунктов и тепловых узлов.

  2. Установки  локальной  очистки   сточных  вод  следует  проектировать  в

соответствии со СНиП 2.04.03-85 и ведомственными строительными нормами.

     

1.5. Во всех типах зданий, возводимых в канализованных районах, следует предусматривать системы внутреннего водоснабжения и канализации.

 

В неканализованных районах населенных пунктов системы внутреннего водоснабжения и канализации с устройством местных очистных сооружений канализации необходимо предусматривать в жилых зданиях высотой свыше двух этажей, гостиницах, домах для престарелых (в сельской местности), больницах, родильных домах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санэпидстанциях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, пионерских лагерях, детских яслях-садах, школах-интернатах, учебных заведениях, общеобразовательных школах, кинотеатрах, клубах, предприятиях общественного питания, спортивных сооружениях, банях и прачечных.     

 

  Примечания: 1.  В     производственных     и      вспомогательных       зданиях

системы     внутреннего    водоснабжения    и   канализации    допускается    не

предусматривать   в   тех    случаях,   когда    на    предприятии   отсутствует

централизованный  водопровод  и   число   работающих   составляет   не  более

25 чел. в смену.

  2. В   зданиях,   оборудованных   внутренним   хозяйственно-питьевым   или

производственным    водопроводом,   необходимо    предусматривать   систему

внутренней канализации.

1.6. В неканализованных районах населенных пунктов допускается оборудовать люфт-клозетами или выгребами (без устройства вводов водопроводов) следующие здания (сооружения):

 

производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий при числе работающих до 25 чел. в смену;

 

жилые здания высотой 1-2 этажа;

 

общежития высотой 1-2 этажа не более чем на 50 чел.;

 

пионерские лагеря не более чем на 240 мест, используемые только в летнее время;

 

клубы I типа;

 

открытые плоскостные спортивные сооружения;

 

предприятия общественного питания не более чем на 25 посадочных мест.     

 

  Примечание.       Люфт-клозеты       допускается       предусматривать       при

проектировании зданий для I-III климатических районов.

1.7. Необходимость устройства внутренних водостоков устанавливается архитектурно-строительной частью проекта.

 

1.8. Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, государственных стандартов, нормалей и технических условий, утвержденных в установленном порядке.

 

При транспортировании и хранении воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, разрешенные Главсанэпиднадзором России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

 

1.9. Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их осуществления необходимо обосновывать сравнением показателей возможных вариантов. Технико-экономические расчеты следует выполнять по тем вариантам, достоинства (недостатки) которых нельзя установить без расчета.

 

Оптимальный вариант расчета определяется наименьшей величиной приведенных затрат с учетом сокращения расхода материальных ресурсов, трудозатрат, электроэнергии и топлива.

 

1.10. При проектировании следует предусматривать применение прогрессивных технических решений и методов работ: механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготовляемых на заводах и в заготовительных мастерских.

 

1.11. Основные буквенные обозначения, принятые в настоящих нормах, приведены в обязательном приложении 1.

 

 

 

2. КАЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 

 

2.1. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать ГОСТ 2874-82*. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями.

 

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:

 

а) не ниже 60°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;

 

б) не ниже 50°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;

 

в) не выше 75°С - для всех систем, указанных в подпунктах |а" и |б".

 

2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.

 

2.4. На предприятиях общественного питания и для других водопотребителей, которым необходима горячая вода с температурой выше указанной в п. 2.2, следует для догрева воды предусматривать местные водонагреватели.

 

2.5. Температура горячей воды, подаваемой водонагревателями в распределительные трубопроводы систем централизованного горячего водоснабжения, должна соответствовать рекомендациям руководства по проектированию тепловых пунктов.

 

2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.

 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ

ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

КАНАЛИЗАЦИИ И ТЕПЛОТЫ НА НУЖДЫ

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 

 

3.1. Системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод (расход), соответствующие расчетному числу водопотребителей или установленных санитарно-технических приборов.

 

3.2. Секундный расход воды

, л/с, водоразборной арматурой  (прибором),

отнесенный к одному прибору, следует определять:

 

отдельным прибором - согласно обязательному приложению 2;

 

различными приборами, обслуживающими одинаковых водопотребителей на участке тупиковой сети, - согласно обязательному приложению 3;

 

различными приборами, обслуживающими разных водопотребителей, - по формуле

 

    

 

 

    

(1)

 

где

    

    

- вероятность действия санитарно-технических приборов, определенная для

каждой группы водопотребителей согласно п. 3.4;

 

- секундный расход воды (общий, горячей, холодной), л/с, водоразборной

  арматурой  (прибором), принимаемый согласно обязательному приложению 3,

  для каждой группы водопотребителей.

 

  Примечания: 1.  При  устройстве  кольцевой  сети  расход воды

следует определять  для сети в целом и принимать одинаковым для всех

участков.

  2. В  жилых  и  общественных  зданиях  и  сооружениях, по  которым

отсутствуют сведения о расходах  воды и технических  характеристиках

санитарно-технических приборов, допускается принимать:

 

3.3. Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети

л/с, следует определять по формуле

 

(2)

 

где

    

    

- секундный расход воды, величину которого следует определять

согласно п.3.2;

 

 

- коэффициент, определяемый согласно рекомендуемому приложению

  4 в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке

  сети и вероятности их действия Р, вычисляемой согласно п.3.4. При

  этом табл. 1 рекомендуемого приложения 4 надлежит

  руководствоваться при Р > 0,1 и N <= 200; при других значениях Р и N

  коэффициент 

 следует принимать по табл. 2 рекомендуемого 

  приложения 4.  

 

При известных расчетных величинах Р, N и значениях q(0) = 0,1; 0,14; 0,2; 0,3 л/с для вычисления максимального секундного расхода воды допускается пользоваться номограммами 1-4 рекомендуемого приложения 4.

 

  Примечания: 1. Расход  воды  на  концевых  участках  сети  следует

принимать  по расчету, но не  менее максимального секундного расхода

воды одним из установленных санитарно-технических приборов.

 

  2. Расход  воды на технологические нужды  промышленных предприятий

следует   определять   как   сумму   расхода   воды  технологическим

оборудованием при условии совпадения работы оборудования по времени.

 

  3. Для вспомогательных зданий  промышленных предприятий значение q

допускается  определять  как сумму  расхода воды на бытовые нужды по

формуле (2) и душевые нужды - по числу установленных душевых сеток по

обязательному приложению 2.

 

3.4. Вероятность действия санитарно-технических приборов

 на

участках сети надлежит определять по формулам:    

 

а) при одинаковых водопотребителях в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) без учета изменения соотношения U/N

 

     (3)

 

б) при отличающихся группах водопотребителей в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) различного назначения

 

     (4)

 

  Примечания: 1. При отсутствии данных о числе санитарно-технических

приборов в зданиях или сооружениях значение Р допускается определять

по формулам (3) и (4), принимая N = 0.

 

  2. При нескольких  группах  водопотребителей, для  которых периоды

наибольшего  потребления  воды не будут  совпадать по времени суток,

вероятность  действия  приборов  для  системы  в  целом  допускается

вычислять  по формулам (3) и (4) с учетом  понижающих коэффициентов,

определяемых при эксплуатации аналогичных систем.

 

3.5. Максимальный секундный расход сточных вод

 

, л/с, следует определять:

 

а) при общем максимальном секундном расходе воды

в сетях холодного

и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле

 

(5)

 

б) в других случаях

 

3.6. Часовой расход воды санитарно-техническим прибором   надлежит определять:

, л/ч,

 

а) при одинаковых водопотребителях в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) согласно обязательному приложению 3;

 

б) при отличающихся водопотребителях в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) - по формуле

 

    

     (6)

    

  Примечание.  В  жилых  и  общественных  зданиях  (сооружениях), по

которым  отсутствуют сведения  о числе и технических характеристиках

санитарно-технических приборов, допускается принимать:

300 л/ч;

200 л/ч.

 

3.7. Вероятность использования санитарно-технических приборов

для системы в

целом следует определять по формуле

 

     (7)

 

3.8. Максимальный часовой расход воды

куб.м/ч, следует определять

по формуле    

 

(8)

 

где

- коэффициент, определяемый согласно рекомендуемому приложению 4 в

  зависимости от общего числа приборов N, обслуживаемых проектируемой

 системой, и вероятности их использования

, вычисляемой согласно п. 3.7.

При этом табл. 1 рекомендуемого приложения 4 надлежит руководствоваться

при

> 0,1 и N<=200, при других  значениях

и N коэффициент

следует принимать по табл. 2 рекомендуемого приложения 4.

    

  Примечание. Для вспомогательных  зданий  промышленных  предприятий

значение

допускается определять  как  сумму  расходов  воды  на

пользование  душами  и хозяйственно-питьевые  нужды, принимаемых  по

обязательному  приложению 3  по  числу  водопотребителей  в наиболее

многочисленной смене.

3.9. Средний часовой расход воды

, куб.м/ч, за период (сутки, смена)

максимального водопотребления Т, ч, надлежит определять по формуле

 

     (9)

 

3.10. При проектировании непосредственно водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65°С, а нормы расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85, при этом общее количество потребляемой воды не изменять.

 

3.11. Максимальный часовой расход сточных вод следует принимать равным расчетным расходам, определяемым согласно п.3.8.

 

3.12. Суточный расход воды следует определять суммированием расхода воды всеми потребителями с учетом расхода воды на поливку. Суточный расход стоков необходимо принимать равным водопотреблению без учета расхода воды на поливку.

 

3.13. Тепловой поток

, кВт, за период (сутки, смена) максимального

водопотребления на нужды горячего водоснабжения (с учетом теплопотерь) следует вычислять по формулам:

 

а) в течение среднего часа

 

(10)

 

б) в течение часа максимального потребления

 

(11)

 

 

 

ВОДОПРОВОД

 

4. СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

 

 

4.1. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать насосные установки и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода.

 

4.2. Выбор системы внутреннего водопровода следует производить в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и требований технологии производства.

 

Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

 

4.3. Для групп зданий, отличающихся по высоте на 10 м и более, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие в системах водоснабжения этих зданий требуемый напор воды.

 

Рекомендуется  предусматривать  кольцевание стояков хозяйственно-питьевого водопровода.

 

4.4. Производственные  системы  водопровода должны удовлетворять технологическим требованиям и не вызывать коррозии аппаратуры и трубопроводов, отложения солей и биологического обрастания труб и аппаратов.

 

4.5. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать следующие системы внутренних водопроводов:

 

хозяйственно-питьевые;

 

противопожарные;

 

производственные (одну или несколько).

 

Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них.

 

4.6. В производственных и вспомогательных зданиях в зависимости от требований технологии производства и в соответствии с указаниями по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений различных отраслей промышленности для сокращения расхода воды надлежит предусматривать системы оборотного водопровода и повторного использования воды.

 

  Примечание.  При  обосновании  оборотные  системы  допускается  не

предусматривать.

 

4.7. Системы оборотного водоснабжения для охлаждения технологических растворов, продукции и оборудования при технической возможности следует проектировать, как правило, без разрыва струи с подачей воды на охладители, используя остаточный напор.

 

4.8. При проектировании систем водоснабжения необходимо предусматривать мероприятия по снижению непроизводительных расходов воды и снижению шума.

 

 

 

5. СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

 

 

5.1. В зависимости от режима и объема потребления горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать системы централизованного водоснабжения или местные водонагреватели.

 

  Примечание.  При  необходимости  подачи  горячей   воды  питьевого

качества на технологические нужды допускается предусматривать подачу

горячей воды одновременно на хозяйственно-питьевые и технологические

нужды.

5.2. Не допускается соединять трубопроводы системы горячего водоснабжения с трубопроводами, подающими горячую воду непитьевого качества на технологические нужды, а также непосредственный контакт с технологическим оборудованием и установками горячей воды, подаваемой потребителю с возможным изменением ее качества.

 

5.3. Выбор схемы подогрева и обработки воды для систем централизованного горячего водоснабжения следует производить согласно СНиП 2.04.07-86* и |Руководству по проектированию тепловых пунктов".

 

5.4. В системах централизованного горячего водоснабжения следует предусматривать размещение пунктов подогрева воды, как правило, в центре района потребления горячей воды.

 

5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.

 

5.6.* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.

 

  Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного

горячего    водоснабжения,   присоединенными    к    теплосетям    с

непосредственным     водоразбором,     допускается      присоединять

полотенцесушители    к    самостоятельным     системам     отопления

круглогодичного действия ванных комнат и душевых.

 

  2. На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру

для их отключения в летний период.

5.7. В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху.

 

  Примечание. Допускается не закольцовывать водоразборные стояки при

протяженности    кольцующей    перемычки,   превышающей    суммарную

протяженность циркуляционных стояков.

5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители:

 

на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения;

 

на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции.

 

5.9. Присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам не допускается.

 

5.10. Для сельских населенных мест и поселков выбор типа системы горячего водоснабжения определяется технико-экономическим расчетом.

 

5.11. Установку баков-аккумуляторов в системе централизованного горячего водоснабжения следует предусматривать согласно разд. 13.

 

5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см).

 

 

 

6. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

 

 

6.1.* Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1*, а для производственных и складских зданий - в соответствии с табл. 2.

 

Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по табл. 3.

 

Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать согласно требованиям соответствующих сметных норм и правил и перечней зданий и помещений, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения, утвержденных министерствами. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.    

 

Таблица 1*

 

 

Жилые, общественные

и административно-бытовые

здания и помещения

Число

струй

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

 

1. Жилые здания:

 

 

 

 

 

 

 

при числе этажей от 12 до 16

1

2,5

то же, при общей длине коридора св.10 м

 

2

2,5

при числе этажей св. 16 до 25

 

2

2,5

то же, при общей длине коридора св. 10 м

 

3

2,5

2. Здания управлений:

 

 

 

 

 

высотой от 6 до 10 этажей и объемом до

25000 куб.м

1

2,5

то же, объемом св. 25000 куб.м

 

2

2,5

при числе этажей св. 10 и объемом до

25000 куб.м

 

2

2,5

то же, объемом  св. 25000 куб.м

 

3

2,5

3. Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой

 

Согласно СНиП 2.08.02-89*

 

4. Общежития и общественные здания, не указанные в поз. 2:

 

 

 

 

 

 

 

при числе этажей до 10 и объемом от

5000 до 25000 куб.м

1

2,5

то же, объемом св. 25000 куб.м

 

2

2,5

при числе этажей св. 10 и объемом до

25000 куб.м

 

2

2,5

то же, объемом св. 25000 куб.м

 

3

2,5

5. Административно-бытовые здания

промышленных предприятий объемом, куб.м:

 

 

 

 

 

 

 

от 5000 до 25000

1

2,5

св. 25000

 

2

2,5

Примечания: 1. Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 1,5 л/с при наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм.

 

2*. За объем здания принимается строительный объем, определяемый в соответствии со СНиП 2.08.02-89*.

 

 

Таблица 2

 

 

Степень ог-

нестойкости зданий

Категория зданий

по пожарной опасности

Число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну струю,

на внутреннее пожаротушение в производственных и

складских зданиях высотой до 50 м и объемом, тыс. куб.м

 

 

от 0,5 до 5

св. 5 до 50

св. 50 до 200

св. 200 до 400

св. 400 до 800

 

I и II

 

А, Б, В

 

2·2,5

 

2·5

 

2·5

 

3·5

 

4·5

III

В

2·2,5

2·5

2·5

-

-

III

Г, Д

-

2·2,5

2·2,5

-

-

IV и V

В

2·2,5

2·5

-

-

-

IV и V

 

Г, Д

-

 

2·2,5

-

 

-

 

-

 

Примечания: 1. Для фабрик-прачечных пожаротушение следует предусматривать в помещениях обработки и хранения сухого белья.

 

2. Расход воды на внутреннее пожаротушение в зданиях или помещениях объемом свыше величин, указанных в табл. 2, следует согласовывать в каждом конкретном случае с территориальными органами пожарного надзора.

 

3. Количество струй и расход воды одной струи для зданий степени огнестойкости: IIIб - здания преимущественно каркасной конструкции. Элементы каркаса из цельной или клееной древесины и другие горючие материалы ограждающих конструкций (преимущественно из древесины), подвергнутые огнезащитной обработке; IIIа - здания преимущественно с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из несгораемых листовых материалов с трудногорючим утеплителем; IVа - здания преимущественно одноэтажные с металлическим незащищенным каркасом и ограждающими конструкциями из листовых несгораемых материалов с горючим утеплителем принимаются по указанной таблице в зависимости от размещения в них категорий производств как для зданий II и IV степеней огнестойкости с учетом требований пункта 6.3* (приравнивая степени огнестойкости IIIа к II, IIIб и IVа к IV).

 

 

Таблица 3

 

Высота компакт-ной части струи или

Производи-

тельность

пожарной

струи, л/с

Напор, м, у по-

жарного крана

с рукавами

длиной, м

Производи-

тельность

пожарной

струи, л/с

Напор, м, у по-

жарного крана

с рукавами

длиной, м

Производи-

тельность

пожарной

струи, л/с

Напор, м, у по-

жарного крана

с рукавами

длиной, м

помещения,

 

10

15

20

 

10

15

20

 

10

15

20

м

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм

13

16

19

 

Пожарные краны d = 50 мм

 

6

-

-

-

-

2,6

9,2

9,6

10

3,4

8,8

9,6

10,4

8

-

-

-

-

2,9

12

12,5

13

4,1

12,9

13,8

14,8

10

-

-

-

-

3,3

15,1

15,7

16,4

4,6

16

17,3

18,5

12

2,6

20,2

20,6

21

3,7

19,2

19,6

21

5,2

20,6

22,3

24

14

2,8

23,6

24,1

24,5

4,2

24,8

25,5

26,3

-

-

-

-

16

3,2

31,6

32,2

32,8

4,6

29,3

30

31,8

-

-

-

-

18

3,6

39

39,8

40,6

5,1

36

38

40

-

-

-

-

 

Пожарные краны d = 65 мм

 

6

-

-

-

-

2,6

8,8

8,9

9

3,4

7,8

8

8,3

8

-

-

-

-

2,9

11

11,2

11,4

4,1

11,4

11,7

12,1

10

-

-

-

-

3,3

14

14,3

14,6

4,6

14,3

14,7

15,1

12

2,6

19,8

19,9

20,1

3,7

18

18,3

18,6

5,2

18,2

19

19,9

14

2,8

23

23,1

23,3

4,2

23

23,3

23,5

5,7

21,8

22,4

23

16

3,2

31

31,3

31,5

4,6

27,6

28

28,4

6,3

26,6

27,3

28

18

3,6

38

38,3

38,5

5,1

33,8

34,2

34,6

7

32,9

33,8

34,8

20

 

4

46,4

46,7

47

5,6

41,2

41,8

42,4

7,5

37,2

38,5

 

6.2. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50000 куб.м следует принимать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий - 8 струй по 5 л/с каждая.

 

6.3*. В производственных и складских зданиях, для которых в соответствии с табл. 2 установлена необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный по табл. 2, следует увеличивать:

 

при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/с (одна струя);

 

при применении в ограждающих конструкциях зданий IVа степени огнестойкости утеплителей из горючих материалов - на 5 л/с (одна струя) для зданий объемом до 10 тыс.куб.м; при объеме более 10 тыс.куб.м дополнительно на 5 л/с (одна струя) на каждые последующие полные или неполные 100 тыс.куб.м объема.

 

Требования настоящего пункта не распространяются на здания, для которых в соответствии с табл. 2 внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать.

 

6.4. В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл. 1*.

 

6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

 

а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в табл. 1* и 2;

 

б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;

 

в) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест;

 

г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;

 

д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости   категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III-V степеней огнестойкости объемом не более 5000 куб.м категорий Г, Д;

 

е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

 

ж) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений.

 

  Примечание.   Допускается     не    предусматривать     внутренний

противопожарный водопровод в производственных зданиях по переработке

сельскохозяйственной   продукции   категории   В,  I  и  II степеней

огнестойкости, объемом до 5000 куб.м.

6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.

 

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:

 

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;

 

для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.

 

При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.

 

6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.

 

Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м.

 

При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.    

 

  Примечание.  При  напорах  у  пожарных  кранов  более  40 м  между

пожарным краном  и соединительной головкой  следует  предусматривать

установку   диафрагм,   снижающих   избыточный   напор.  Допускается

устанавливать  диафрагмы  с одинаковым  диаметром  отверстий  на 3-4

этажа здания (см. номограмму 5 рекомендуемого приложения 4).

6.8. Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, м:

 

6 - в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м;

 

8 - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;

 

16 - в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.

 

  Примечания: 1. Напор у пожарных кранов следует определять с учетом

потерь напора в пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м.

 

  2. Для получения пожарных струй  с расходом воды  до 4 л/с следует

применять пожарные  краны  и рукава  диаметром 50 мм, для  получения

пожарных  струй  большей  производительности - диаметром  65 мм. При

технико-экономическом  обосновании  допускается  применять  пожарные

краны диаметром 50 мм, производительностью свыше 4 л/с.

6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.

 

При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

 

6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

 

6.11. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.

 

Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.

 

На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях.

 

6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:

 

в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;

 

в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;

 

в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).

 

  Примечания: 1. Установку пожарных кранов  в технических этажах, на

чердаках и в техподпольях  следует предусматривать при наличии в них

сгораемых материалов и конструкций.

 

  2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не

более двух.

 

  3. При числе струй четыре и более  для получения общего требуемого

расхода  воды  допускается  использовать пожарные краны  на соседних

этажах.

6.13. Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.

 

6.14. В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей.

 

Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 10, 15 или 20 м и пожарным стволом.

 

В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины.

 

6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.

 

6.16. Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

 

6.17. В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления.

 

 

 

7. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

 

 

7.1. Гидравлический расчет сетей внутренних водопроводов холодной воды необходимо производить по максимальному секундному расходу воды.

 

7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.

 

Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.

 

  Примечание. Для районов  жилой застройки  на время пожаротушения и

ликвидации   аварии   на  сети  наружного  водопровода  подачу  воды

в  закрытую  систему    горячего   водоснабжения    допускается   не

предусматривать.

7.3. При расчете сетей хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных водопроводов следует обеспечивать необходимые напоры воды у приборов, указанные в обязательном приложении 2, и пожарных кранов, расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдалении от ввода, с учетом требований п. 7.5.

 

7.4. Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следуют производить с учетом выключения одного из них.

 

При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100%-ный, а при большем количестве вводов - на 50%-ный расход воды.

 

7.5. Диаметры труб внутренних водопроводов сетей надлежит назначать из расчета наибольшего использования гарантированного напора воды в наружной водопроводной сети.

 

Диаметры трубопроводов кольцующих перемычек следует принимать не менее наибольшего диаметра водоразборного стояка.

 

7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах - 10 м/с.

 

Диаметры трубопроводов водоразборных стояков в секционном узле следует выбирать по расчетному расходу воды в стояке, определенному согласно п. 3.3, с коэффициентом 0,7.

 

7.7. Потери напора на участках трубопроводов систем холодного водоснабжения Н, м, следует определять по формуле

 

(12)

 

Значения

следует принимать:

 

0,3 - в сетях хозяйственно-питьевых водопроводов жилых и общественных зданий;

 

0,2 - в сетях объединенных хозяйственно-противопожарных водопроводов жилых и общественных зданий, а также в сетях производственных водопроводов;

 

0,15 - в сетях объединенных .производственных противопожарных водопроводов;

 

0,1 - в сетях противопожарных водопроводов.

 

7.8. При объединении стояков в секционные узлы потери напора в узле следует определять по формуле

 

     (13)

 

где

    

- коэффициент, учитывающий характер водоразбора в системе и принимаемый:

 

0,5

- для систем хозяйственного водопровода;

    

0,3

- для систем хозяйственно-противопожарного водопровода;

    

- число стояков в узле. 

 

 

 

8. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

 

 

8.1. Гидравлический расчет систем горячего водоснабжения следует производить

на расчетный расход горячей воды

с учетом циркуляционного расхода, л/с,

определяемого по формуле

 

(14)

 

где

- коэффициент, принимаемый: для водонагревателей и начальных участков

  систем до первого водоразборного стояка по обязательному приложению 5;

  для остальных участков сети - равным 0.  

 

8.2. Циркуляционный расход горячей воды в системе

, л/с, следует определять

по формуле

 

(15)

 

где

    

- коэффициент разрегулировки циркуляции;

    

- теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, кВт;

    

- разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до

  наиболее удаленной водоразборной точки, °С.

 

Значения

и

в зависимости от схемы горячего водоснабжения следует принимать:

 

для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным

стоякам, величину

следует определять по подающим и разводящим трубопроводам

при

= 10°С и

= 1;

    

для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам

с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину

следует

определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при

= 10°С и

= 1; при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков

величину

следует определять по водоразборным стоякам при

= 8,5°С и

= 1,3;

 

для водоразборного стояка или секционного узла теплопотери

следует

определять по подающим трубопроводам, включая кольцующую перемычку, принимая

= 8,5°С и

= 1.

 

8.3. Потери напора на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения следует определять:

 

для систем, где не требуется учитывать зарастание труб, - в соответствии с п.7.7;

 

для систем с учетом зарастания труб - по формуле

 

(16)

 

где

    

i

- удельные потери напора, принимаемые согласно рекомендуемому приложению 6;

    

    

    

- коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, значения

  которого следует принимать:

    

    

0,2

- для подающих и циркуляционных  распределительных трубопроводов;

    

 

    

     

0,5

- для трубопроводов в пределах тепловых пунктов, а также для трубопроводов

  водоразборных стояков с полотенцесушителями;

    

0,1

- для трубопроводов водоразборных  стояков без полотенцесушителей и

  циркуляционных стояков.

 

8.4. Скорость движения воды следует принимать в соответствии с п. 7.6.

 

8.5. Потери напора в подающих и циркуляционных трубопроводах от водонагревателя до наиболее удаленных водоразборных или циркуляционных стояков каждой ветви системы не должны отличаться для разных ветвей более чем на 10%.

 

8.6. При невозможности увязки давлений в сети трубопроводов систем горячего водоснабжения путем соответствующего подбора диаметров труб следует предусматривать установку регуляторов температуры или диафрагм на циркуляционном трубопроводе системы.

 

Диаметр диафрагмы не следует принимать менее 10 мм. Если по расчету диаметр диафрагм необходимо принимать менее 10 мм, то допускается вместо диафрагмы предусматривать установку кранов для регулирования давления.

 

Диаметр отверстий регулирующих диафрагм

рекомендуется определять по формуле

 

     (17)

 

или по номограмме 6 рекомендуемого приложения 4.

 

8.7. В системах с одинаковым сопротивлением секционных узлов или стояков суммарные потери давления по подающему и циркуляционному трубопроводам в пределах между первым и последним стояками при циркуляционных расходах должны в 1,6 раза превышать

потери давления в секционном узле или стояке при разрегулировке циркуляции

 

= 1,3.

Диаметры трубопроводов циркуляционных стояков следует определять в соответствии с требованиями п. 7.6 при условии, чтобы при циркуляционных расходах в стояках или секционных узлах, определенных в соответствии с п. 8.2, потери давления между точками присоединения их к распределительному подающему и сборному циркуляционному трубопроводам не отличались более чем на 10%.

 

8.8. В системах горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым тепловым сетям, потери давления в секционных узлах при расчетном циркуляционном расходе следует принимать 0,03-0,06 МПа (0,3-0,6 кгс/кв.см).

 

8.9. В системах горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети потери давления в сети трубопроводов следует определять с учетом напора в обратном трубопроводе тепловой сети.

 

Потери давления в циркуляционном кольце трубопроводов системы при циркуляционном расходе не должны, как правило, превышать 0,02 МПа (0,2 кгс/кв.см).

 

8.10. В душевых с числом душевых сеток более трех распределительный трубопровод следует, как правило, предусматривать закольцованным.

 

Одностороннюю подачу горячей воды допускается предусматривать при коллекторном распределении.

 

8.11. При зонировании систем горячего водоснабжения допускается предусматривать возможность организации в ночное время естественной циркуляции горячей воды в верхней зоне.

 

 

 

9. СЕТИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА

 

Сети внутреннего водопровода

холодной воды

 

 

9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:

 

тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;

 

кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.

 

Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

 

Два и более ввода следует предусматривать для:

 

зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов;

 

жилых зданий с числом квартир более 400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;

 

театров и клубов со сценой независимо от числа мест;

 

зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления более трех;

 

бань при числе мест 200 и более;

 

прачечных на 2 т и более белья в смену.

 

9.2. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.

 

9.3. При необходимости установки в здании насосов для повышения давления во внутренней сети водопровода вводы должны быть объединены перед насосами с установкой задвижки на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого ввода.

 

При устройстве на каждом вводе самостоятельных насосных установок объединения вводов не требуется.

 

9.4. На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.

 

  Примечание. В отдельных случаях, когда измерительные устройства не

предусматриваются, обратные клапаны устанавливать не следует.

9.5. Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включительно и не менее 3 м - при диаметре ввода более 200 мм. Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.

 

9.6. На вводах трубопроводов следует предусматривать упоры в местах поворота в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты соединениями труб.

 

9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.

 

9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений.

 

Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).

 

Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.

 

  Примечания: 1. Борозды  в стенах  следует  заделывать  штукатуркой

по  сетке  или   облицовкой,  а   в  местах   установки   арматуры -

предусматривать дверки.

 

  2. В жилых зданиях  допускается  применение коллекторной системы с

присоединением   водоразборной   арматуры   гибкими   пластмассовыми

автономными подводками.

9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой - по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в попу или под полом.

 

9.10. Сеть холодного водопровода при совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством термоизоляции.

 

9.11. Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002.

 

9.12. Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать от конденсации влаги.

 

9.13. Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2°С. При прокладке трубопроводов в помещениях с температурой воздуха ниже 2°С необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания.

 

При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0°С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.

 

 

Сети внутреннего водопровода

горячей воды

 

 

9.14. Системы горячего водоснабжения следует проектировать с учетом требований пп. 9.1; 9.8 и 9.9.

 

9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).

 

В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства.

 

  Примечание.  При  установке  в нижних точках  систем трубопроводов

водоразборной    арматуры    дополнительных    спускных    устройств

предусматривать не следует.

9.16.* Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам.

 

Толщина теплоизоляционного слоя конструкции должна быть не менее 10 мм, а теплопроводность теплоизоляционного материала не менее 0,05 Вт/(м·°С).

 

9.17. При проектировании трубопроводов следует предусматривать возможность компенсации температурных удлинений труб.

 

 

 

10. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

 

 

10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.

 

Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

 

Для сельскохозяйственных предприятий допускается применять асбестоцементные трубы.

 

Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов.

 

Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.

 

Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:

 

пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20°С, а горячей - 75°С;

 

пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90°С;

 

постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20°С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75°С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.

 

10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.

 

10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); арматуру для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода - на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/кв.см); арматуру для отдельных производственных систем водопровода - на рабочее давление, принимаемое по технологическим требованиям.

 

10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.

 

  Примечания: 1. При закольцованных по вертикали стояках допускается

устанавливать  на  них  в верхней  части  и на перемычках  пробковые

сальниковые  краны.  У  основания  стояка   следует  предусматривать

вентиль и спускную пробку.

 

  2. Допускается при обосновании применять вентили диаметром 50 и 65 мм.

10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:

 

на каждом вводе;

 

на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);

 

на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;

 

у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;

 

у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;

 

на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;

 

на ответвлениях от магистральных линий водопровода;

 

на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;

 

у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;

 

на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;

 

перед наружными поливочными кранами;

 

перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.

 

  Примечания:  1.  Запорную   арматуру   следует  предусматривать  у

основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.

 

  2. На  кольцевых  участках  необходимо  предусматривать  арматуру,

обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.

 

  3. Запорную арматуру  на водопроводных  стояках, проходящих  через

встроенные   магазины,  столовые,  рестораны   и  другие  помещения,

недоступные  для  осмотра в  ночное  время, следует  устанавливать в

подвале,  техническом  подполье  или  техническом этаже,  к  которым

имеется постоянный доступ.

 

  4. При  установке  на ответвлении  в квартиру запорной арматуры, в

том  числе  при коллекторной  системе, установку ее у смывных бачков

допускается не предусматривать.

 

  5. Запорную  арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла,

допускается на предусматривать.

 

  6. В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним

пожарным стояком  в средней части стояка  необходимо предусматривать

ремонтную задвижку.

     

10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.

 

  Примечание. При  высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до

150 мм  допускается  использовать  передвижные  вышки,  стремянки  и

приставные  лестницы с уклоном  не более 60° при  условии соблюдения

правил техники безопасности.

10.7. На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий.

 

  Примечание. Для зданий, расположенных  в климатических  подрайонах

IА,  IБ  и  IГ,  а  также  на  территории  промышленных  предприятий

установку поливочных кранов следует предусматривать в зависимости от

степени благоустройства, наличия зеленых насаждений и других местных

условий, а также способа полива.

10.8. Питьевые фонтанчики или установки для снабжения газированной водой следует предусматривать на расстоянии не более 75 м от рабочих мест в зданиях. Типы приборов и места их расположения устанавливаются строительной частью проекта.

 

10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:

 

на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п.6.7*;

 

на секционированных (по высоте) участках водопровода в зданиях высотой более 40 м.

 

Для обеспечения нормативного расхода воды водоразборной арматурой рекомендуется, как правило, предусматривать установку регуляторов расхода воды на водоразборной арматуре, при этом расход воды водоразборной арматурой не должен превышать секундный расход воды по обязательному приложению 2 при давлении воды более 0,1 МПа и допустимых отклонениях расхода ±10%.

 

10.10. Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания и микрорайоны следует предусматривать после отключающей задвижки водомерного узла или насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора надлежит предусматривать установку задвижки. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры на вводе.

 

10.11. В мусорокамерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран с подведением холодной и горячей воды. При высоте здания 10 этажей и более, кроме того, следует предусматривать установку спринклера.

 

10.12. Установку поливочных кранов надлежит предусматривать:

 

в гардеробах рабочей одежды загрязненных производств;

 

в общественных уборных;

 

в уборных с тремя унитазами и более;

 

в умывальных помещениях с пятью умывальниками и более;

 

в душевых помещениях с тремя душами и более;

 

в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов.

 

  Примечание.  Для   зданий  и  сооружений,  оборудованных  системой

горячего водоснабжения, к поливочным кранам  следует предусматривать

подведение холодной и горячей воды.

10.13. При проектировании внутреннего водопровода холодной и горячей воды следует предусматривать мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией арматуры и трубопроводов.

 

Пункт 10.14 исключить.

 

10.15. В системах горячего водоснабжения для подачи воды следует предусматривать установку смесителей с раздельной подводкой к ним горячей и холодной воды.

 

Допускается не предусматривать установку смесителей в системах горячего водоснабжения, если для водоразбора подача воды принята без подмешивания холодной воды.

 

10.16. Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:

 

на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;

 

на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателям;

 

на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;

 

на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети в системах с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловых сетей.

 

10.17. При проектировании систем горячего водоснабжения следует применять промышленную трубопроводную арматуру общего назначения. Запорную арматуру диаметром до 50 мм включительно следует применять бронзовую, латунную или из термостойких пластмасс.

 

10.18. Уплотнительные прокладки и сальниковые уплотнители для арматуры системы горячего водоснабжения следует предусматривать из термостойких материалов, разрешенных к применению Главсанэпиднадзором России.

 

Не допускается использовать для этих целей материалы, которые могут ухудшить качество горячей воды (вызвать запах, изменение цвета и др.).

 

10.19. Дросселирующие диафрагмы для системы горячего водоснабжения следует предусматривать из полимерных материалов, латуни или нержавеющей стали.

 

10.20. Регуляторы давления в системах горячего водоснабжения при необходимости следует устанавливать с учетом требований пп. 10.9 и 10.10.

 

 

 

11. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВА И РАСХОДА ВОДЫ

 

 

11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.

 

Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.

 

Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.

 

На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.

 

Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90°С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.

 

11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.

 

11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода надлежит проверять:

 

а) на пропуск расчетного максимального  секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков;

 

б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.

 

11.4. Потери давления в счетчиках

, м, при расчетном секундном расходе воды

, л/с, следует определять по формуле

 

(18)

 

где

- гидравлическое сопротивление счетчика, принимаемое согласно табл. 4*.

 

При необходимости измерения расхода воды и невозможности использовать для этой цели счетчики воды следует применять расходомеры других типов. Выбор диаметра условного прохода и установку расходомеров надлежит производить согласно требованиям соответствующих технических условий.          

 

Таблица 4*

 

Диаметр

Параметры

условного

расход воды, куб.м/ч

порог

Макси-мальный

Гидрав-лическое

прохода

счетчика, мм

мини-

мальный

эксплуата-

ционный

макси-

мальный

Чувствитель-ности,

куб.м/ч, не более

объем воды

за сутки, ку

 

б.м

Сопротив-ление

счетчика S,

 

15

 

0,03

 

1,2

 

3

 

0,015

 

45

 

14,5

20

0,05

2

5

0,025

70

5,18

25

0,07

2,8

7

0,035

100

2,64

32

0,1

4

10

0,05

140

1,3

40

0,16

6,4

16

0,08

230

0,5

50

0,3

12

30

0,15

450

0,143

65

1,5

17

70

0,6

610

80

2

36

110

0,7

1300

100

3

65

180

1,2

2350

150

4

140

350

1,6

5100

200

6

210

600

3

7600

250

 

15

380

1000

7

13700

 

 

 

 

11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать  в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.

 

11.6. С каждой стороны счетчиков следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых определяется в соответствии с государственными стандартами на счетчики для воды (крыльчатые и турбинные) вентили или задвижки. Между счетчиком и вторым (по движению воды) вентилем или задвижкой следует устанавливать спускной кран.

 

11.7*. Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:

 

имеется один ввод водопровода в здание;

 

счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.

 

На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.

 

Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.

 

Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.

 

Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует.

 

11.8. Для районов жилой застройки на время пожаротушения подачу воды в систему горячего водоснабжения допускается не предусматривать. При этом необходимо обеспечивать автоматическое отключение подачи воды в эту систему.

 

 

 

12. НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

 

 

12.1. При постоянном или периодическом недостатке напора в системах водоснабжения, а также при необходимости поддержания принудительной циркуляции в централизованных системах горячего водоснабжения надлежит предусматривать устройство насосных установок.

 

12.2. Тип насосной установки и режим ее работы следует определять на основании технико-экономического сравнения разработанных вариантов:

 

непрерывно или периодически действующих насосов при отсутствии регулирующих емкостей;

 

насосов производительностью, равной или превышающей максимальный часовой расход воды, работающих в повторно-кратковременном режиме совместно с гидропневматическими или водонапорными баками;

 

непрерывно или периодически действующих насосов производительностью менее максимального часового расхода воды, работающих совместно с регулирующей емкостью.

 

12.3. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.

 

12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.

 

Насосные установки с противопожарными насосами и гидропневматические баки для внутреннего пожаротушения допускается располагать в первых и подвальных этажах зданий I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку.

 

  Примечания:  1. В отдельных  случаях  по  согласованию  с местными

органами санитарно-эпидемиологической службы допускается располагать

насосные  установки  рядом  с перечисленными  помещениями, при  этом

суммарный уровень шума в помещениях не должен превышать 30 дБ.

 

  2. Помещения    с    гидропневматическими    баками    располагать

непосредственно  (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где  возможно

одновременное  пребывание  большого  числа  людей - 50 чел. и  более

(зрительный зал, сцена, гардеробная и т.п.), не допускается.

 

  Гидропневматические  баки  допускается  располагать  в технических

этажах.

 

  При  проектировании гидропневматических  баков  следует  учитывать

требования  "Правил  устройства  и безопасной  эксплуатации сосудов,

работающих   под   давлением"   Госгортехнадзора  России.  При  этом

необходимость регистрации  гидропневматических баков устанавливается

пп. 6-2-1 и 6-2-2 указанных Правил.

 

  3. Не допускается располагать противопожарные насосные установки в

зданиях,  в  которых  прекращается  подача  электроэнергии  во время

отсутствия обслуживающего персонала.

12.5. Насосные установки, обслуживающие отдельные кварталы городской застройки, а также производственные насосные установки, следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

 

Устройство зон санитарной охраны для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые или хозяйственно-противопожарные нужды, работающих без разрыва струи, предусматривать не требуется.

 

12.6. Насосные установки для производственных нужд следует размещать, как правило, непосредственно в цехах, потребляющих воду. При необходимости следует предусматривать ограждение насосной установки.

 

12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:

 

при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимального секундного расхода воды;

 

при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, - не менее максимального часового расхода воды;

 

при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара - согласно разд. 13.

 

12.8. При наличии в зданиях и сооружениях систем холодного и централизованного горячего водоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения надлежит, как правило, предусматривать повысительную насосную установку для подачи общего расхода воды на холодное и горячее водоснабжение.

 

12.9. Напор для системы холодного и горячего водоснабжения Hp, развиваемый повысительной насосной установкой, следует определять с учетом наименьшего гарантированного напора в наружной водопроводной сети по формуле

 

(19)

 

где

- сумма потерь напора в трубопроводах системы водоснабжения, м,

  определяемых   согласно разд. 7, 8 и 11.

    

  Примечание.  При  необходимости   следует   производить   проверку

давления  в системе  в часы  минимального  водопотребления  с учетом

максимального давления в наружной сети водопровода.

12.10. Требуемый напор повысительной установки для системы горячего водоснабжения, в которой разность давления в системе холодного и горячего водоснабжения превышает 0,1 МПа при применении циркуляционно-повысительных насосов, определяется по формуле

 

(20)

 

где

- напор   циркуляционно-повысительного насоса, м.

 

12.11. В централизованных системах горячего водоснабжения при недостаточном давлении воды в городском водопроводе в ночные часы в качестве дополнительных повысительных насосов надлежит использовать циркуляционные насосы, устанавливаемые на подающем трубопроводе.

 

12.12. В местной повысительной насосной установке надлежит предусматривать параллельную работу насосов.

 

При колебаниях давлений в наружной сети водопровода более 0,2 МПа (20 м) для жилых зданий следует предусматривать последовательную работу повысительных насосов с автоматическим включением в зависимости от требуемого давления.

 

12.13. При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) следует перед насосной установкой предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разд. 13.

 

12.14. Повысительно-циркуляционный насос следует подбирать по расчетному расходу

горячей воды

 

, определяемому согласно п. 8.1.

 

12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.

 

12.16. На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра.

 

При работе насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется.

 

12.17. Насосные агрегаты следует устанавливать на виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих линиях следует предусматривать установку виброизолирующих вставок.

 

Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки допускается не предусматривать:

 

в производственных зданиях, где не требуется защита от шума;

 

в противопожарных насосных установках;

 

в отдельно стоящих зданиях центральных тепловых пунктов (ЦТП) при расположении их до ближайшего здания не менее 25 м.

 

12.18. Насосные установки с гидропневматическими баками следует проектировать с переменным давлением. Пополнение запаса воздуха в баке надлежит осуществлять, как правило, компрессорами с автоматическим или ручным пуском или от общезаводской компрессорной станции.

 

12.19. В системах горячего водоснабжения промышленных предприятий резервный циркуляционный насос допускается не устанавливать. В зданиях и сооружениях с режимом эксплуатации в одну или две смены следует предусматривать возможность выключения циркуляционных насосов систем горячего водоснабжения. Включение циркуляционных насосов должно обеспечивать получение расчетной температуры воды у санитарных приборов к началу водоразбора.

 

12.20. При проектировании циркуляционно-повысительных насосов необходимо предусматривать мероприятия по защите систем горячего водоснабжения от повышенных давлений в часы малого водоразбора или в его отсутствие.

 

12.21. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.

 

  Примечания : 1. Сигнал  автоматического  или дистанционного  пуска

должен поступать на насосные агрегаты  после автоматической проверки

давления  воды  в системе. При достаточном  давлении в системе  пуск

насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления,

требующего включения насосного агрегата.

 

  2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы

при  условии  подачи расчетного  расхода  и автоматической  проверки

давления  воды. Хозяйственные  насосы при этом  должны удовлетворять

требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления

ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.

 

  3. Одновременно  с  сигналом  автоматического  или  дистанционного

пуска  насосов для противопожарных целей, открытием пожарного крана,

вскрытием   спринклерного  оросителя  или   включением  (ручным  или

автоматическим)  дренчерной  системы  должен  поступать  сигнал  для

открытия электрифицированной задвижки  на обводной линии водомера на

вводе водопровода.

12.22. При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.

 

12.23. Для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды, необходимо принимать следующую категорию надежности электроснабжения:

 

I - при расходе воды на внутреннее пожаротушение свыше 2,5 л/с, а также для насосных установок, перерыв в работе которых не допускается;

 

II - при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; для жилых зданий высотой 10-16 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для насосных установок, допускающих кратковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.

 

  Примечания: 1. При невозможности  по местным условиям  осуществить

питание   насосных   установок  I  категории  от  двух   независимых

источников электроснабжения  допускается осуществлять  питание их от

одного источника при условии подключения к разным линиям напряжением

0,4 кВ  и к разным  трансформаторам  двухтрансформаторной подстанции

или трансформаторам  двух ближайших  однотрансформаторных подстанций

(с устройством АВР).

 

  2. При   невозможности    обеспечения    необходимой    надежности

электроснабжения   насосных  установок   допускается   устанавливать

резервные насосы  с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При

этом не допускается размещать их в подвальных помещениях.

12.24. Насосные установки систем холодного водоснабжения, циркуляционные и циркуляционно-повысительные насосные системы горячего водоснабжения надлежит проектировать с ручным, дистанционным или автоматическим управлением.

 

При автоматическом управлении повысительной насосной установкой должны предусматриваться:

 

автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от требуемого давления в системе;

 

автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего насоса;

 

подача звукового или светового сигнала об аварийном отключении рабочего насоса.

 

12.25. При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку насосов |под залив". В случае размещения насосов выше уровня воды в резервуаре следует предусматривать устройства для заливки насосов или устанавливать самовсасывающие насосы.

 

12.26. При заборе воды насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.

 

Устройство одной всасывающей линии допускается при установке насосов без резервных агрегатов.

 

12.27. Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами насосных станций следует проектировать из стальных труб на сварке с применением фланцевых соединений для присоединения к насосам и арматуре.

 

В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.